160kW空压机的电源开关,抽屉式,平时运行电流300A,星三角降压启动方式,'A相出线动静触头烧坏。今天空压机检修,断电发现开关拉不出来,后来强行拉出,发现原来出线烧的粘起来,万幸还没短路。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
天哪 展开
0回复 回复
及时止损了 展开
0回复 回复
因为啥烧了? 展开
0回复 回复
是烧坏了吗? 展开
0回复 回复
快用水灭火 展开
0回复 回复
天呐,,太吓人了 展开
0回复 回复
还好没出啥事儿,快过年了,安全第一 展开
0回复 回复
注意用电安全 展开
0回复 回复
昨天下午有个朋友电厂的空压机开关进线侧短路,就发生在空压机保养后,启动一分钟开关就短路炸了,原因也是抽屉开关长期接触不良过热造成的。大家要多注意这种大抽屉开关,真的很容易出事。 展开
1回复 回复
后面也只是更换了烧坏的动静触头,有计划改成固定式开关,但固定式有个缺点无隔离刀。 展开
0回复 回复