160kW空压机的电源开关,抽屉式,平时运行电流300A,星三角降压启动方式,'A相出线动静触头烧坏。今天空压机检修,断电发现开关拉不出来,后来强行拉出,发现原来出线烧的粘起来,万幸还没短路。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2022 Bjx.com.cn All Rights Reserved. 北京火山动力网络技术有限公司 版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发贴等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
天哪展开
0 回复回复
及时止损了展开
0 回复回复
因为啥烧了?展开
0 回复回复
是烧坏了吗?展开
0 回复回复
快用水灭火展开
0 回复回复
天呐,,太吓人了展开
0 回复回复
还好没出啥事儿,快过年了,安全第一展开
0 回复回复
注意用电安全展开
0 回复回复
昨天下午有个朋友电厂的空压机开关进线侧短路,就发生在空压机保养后,启动一分钟开关就短路炸了,原因也是抽屉开关长期接触不良过热造成的。大家要多注意这种大抽屉开关,真的很容易出事。展开
1 回复回复
后面也只是更换了烧坏的动静触头,有计划改成固定式开关,但固定式有个缺点无隔离刀。展开
0 回复回复