北极星社区的家人们,你们好!🔥我们已经为不同领域伙伴开辟了深度交流群:【火电】【光伏】【风电】【储能】【电力交易】【垃圾发电】【碳】🌟无论你是:▷摸爬滚打多年的行业精英▷刚拿到入场券的潜力新星▷寻找产业风向标的观察者这里都有你的专属席位!群内定期分享行业资讯,发布学习资料!👇扫码添加「北极星-常老师」解锁专属社群目前已有20000+伙伴进群期待您的加入!
相信已经有细心的小伙伴发现了最近北极星学社上传了一大批的资料(点击此处进入资料库)我们的目标是1.上传1万份光伏资料2.上传1万份风电资料3.上传1万份火电资料4.上传1万份储能资料近期有小伙伴问,如何下载和寻找资料?第一步,进入北极星首页后点击资料第二步:在红框内选择你想要的资料方向,例如选择光伏我们选择光伏标签后可以看到三个分类【免费资料】这个里面的资料全部都是0
🔥北极星社区资料库?✅覆盖全行业:光伏/风电/火电/储能/电力交易/垃圾发电/水处理1万+份专业资料,覆盖政策、技术、案例、工具!✅0门槛下载:每日更新,无积分也能一键获取!✅互动赚积分:发帖/评论立得积分,轻松解锁精华资料!🚀3步秒下资料!小白也能轻松Get!👇跟着箭头走,手把手教学👇Step1️
📢限时免费学习!✅精选干货✅政策解读✅名师授课部分课程:1️⃣【大咖带你全方位解读--虚拟电厂发展指导意见】:2️⃣【新能源电价改革影响与对策】:3️⃣【光伏故障录波“四步分析法”】:4️⃣【电力交易员之电价概念及结构解析】:5️⃣【从0到1玩转工商业储能:用户侧市场开发】:6️⃣【风电场微观选址】:7️⃣【双碳战略下的绿证与
随着环保意识的日益提高,绿色建筑已成为全球建筑行业的新趋势。作为一种创新的建筑理念和实践,BIPV(建筑一体化光伏)将光伏技术与传统建筑相结合,为绿色建筑的发展提供了强大的支持。BIPV是一种将光伏电池与建筑元素集成在一起的技术,使建筑物本身成为一个个小型能源工厂,为建筑物提供所需的电力。这种技术不仅可以减少对传统能源的依赖,还可以为业主提供额外的收入来源。BIPV的优势在于其见效快、成本低、环保
1、直接在它的表面用pvc卷材做隔热层,将卷材铺设于它的表面,这样能对阳光起到反射的作用,有效隔绝热源,达到隔热的效果。2、可以在它上面涂上反光隔热涂料,这样也能有效隔绝热源的侵入,就算是夏季阳光也能降低它表面温度20℃以上。3、也可以在彩钢瓦的上面设隔热层,例如做架空隔热屋面,或是采用种植的方式来降低屋面热量。一、彩钢瓦的优点1、较为轻巧彩钢瓦最大的优点便在于它相对更加轻巧,每平方米的质量仅有1
关于感温电缆的简介这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、感温电缆,又名线型感温火灾探测器,感温电缆具有沿全线长连续监测保护对象温度的能力。2、感温电缆安装在厂房或仓库的顶棚上,或距侧墙不大于0.5m处,一般宜在0.2m~0.3m内选择,可以在建筑内形成一个保护区域。3、感温电缆可以广泛应用于工业仓库、厂房等场所,根据被保护对象的火灾发生特点可以选择顶棚安装或墙壁安装方式。4、感温电缆一般
冬季严寒,需要加强对室外汇流箱、逆变器房的检查。汇流箱内外的温差较大,容易结露,极易发生短路事故。冬季大风天气较多,尤其是西北地区,应加强检查汇流箱、逆变器房门是否关严,螺栓是否齐全、紧固,避免风沙进入,导致电气元件过热烧毁事故的发生。需要采取以下措施加以防范:①结合现场温度情况,可投入汇流箱的加热器,如无加热装置,可采用其他保温方式,防止凝露情况的发生;②入冬前对汇流箱、逆变器的密封胶垫进行检查
冬季气温逐渐降低,老鼠等小动物开始向屋内转移。应通过提前做好配电房、继保室防小动物进入工作,检查修理防鼠挡板,封堵电缆出入口,出人配电房、继保室随手关门,投放黍鼠板等,以防止因小动物原因造成设备故障。
【缺陷】一,支架材料表面镀锌层不达标;二,檩条锈蚀严重;三,支架后立柱严重变形;四,支架镀锌层破坏严重;五,其他缺陷……【处理措施】一,支架变形或倾斜。建议对此类支架进行更换或者加固,防止大风天气下支架倾倒;二,焊点防锈层脱落,焊点生锈。建议对此类支架进行除锈处理,并重新喷涂防锈漆;三,跟踪系统机械结构等问题。跟踪支架系统一般包含动力部分、减速箱部分及转动部分。当减速箱损坏及转动部分脱扣后,在大风
(1)电力变压器渗漏油现象不仅严重影响外观,而且会因电力变压器需停运排除渗漏而造成经济损失。若电力变压器地面基础上油迹较多时,还可能成为引发火灾的隐患。(2)渗漏油会严重干扰运行维护人员对电力变压器储油柜内的密封状况和油位计指示的正确性监视和判断。(3)因渗漏而使油位降低后,可能使带电接头、开关等处在无油绝缘的状况下运行,从而可能导致击穿、短路、烧损,甚至引起设备爆炸。(4)电力变压器渗漏油后,会
当集中逆变器发生直流接地故障报警时,应按照以下步骤进行排查:(1)查看逆变器报警信号,确认逆变器“PV接地故障”告警,并记录。(2)依次排查汇流箱,找出有接地故障的汇流箱。(3)断开接地汇流箱的断路器及各个支路熔断器,测量各支路的开路电压,找出接地的支路并断开该支路。(4)恢复该汇流箱其他支路的并网运行。(5)找出该汇流箱接地支路的接地点,消除接地故障,恢复支路并网运行。
汇流箱熔断器烧毁的常见原因有:(1)熔断器性能下降。昼夜温差大,每天一次的高低温循环会加速熔断器的热疲劳效应,降低熔断器的通流能力,从而缩短了寿命。(2)熔断器安装紧固问题,存在接触不良。(3)受到运行环境的温度变化和运行时间的影响,支路接线出现松动。(4)熔断器选型过小,光伏组串电流较大时,造成熔断器频频烧毁。部分熔断器在熔断时会出现喷弧现象,电弧温度非常高,会使相邻的塑料元件、线缆绝缘皮、线缆