SIPOS专业型,模拟量反馈在0-75正常,75以上开始偏差,到100只有94.7反馈,求高手解答,具体怎么去调整
我们厂机组正常运行时,操作员监视画面所有数据会隔一段时间出现麻点,无法监视和操作,检查主DPU死机,手都切换后正常。(DCS系统是上自仪的)
请教了,什么样的是主调节器PID,什么样的是副调节器PID,谢谢
我厂是采用300MW上汽汽轮机,经过大修之后, 出现#4瓦位置出现高温,高达200度左右,导致#4转速探头容易损坏,机务专业也查不出来原因,请各位大神帮忙分析一下原因,其他厂有没有出现这样的现象?
机组是30万循环流化床机组,汽机是采用上海汽轮机厂的,轴振是采用电涡流式探头,先出现盘车带动汽轮机只有2.6转每分钟时,#6瓦X、Y方向两个轴振出现周期性波动,当3000转时,确比较稳定。已检查两个探头均无问题,检查就发现大轴表面上粘有一些油和碳的混合物(位置在发电机碳刷附近),请大神分析分析原因,感谢
我们厂对一个流量孔板进行返工用来测供厂用暖蒸汽流量,但这个孔板是以前厂家都不知道是哪里的。现在只知道介质温度大概为260度,压力为0.7,管径273,孔板直径164,回水全部回收温度为30度,求这个计算公式怎么算,这个管道最大流量是多少啊。本人第一次接触这个任务。。。无从下手。
苏州阀门、哈尔滨电站阀门、上海高压阀门厂、这三家哪家好有没有用过的推荐推荐的
脱硫脱硝为了响应国家及未来发展的趋势,将要实现超净排放,请大家推荐一下,现在市场上有那些超净排放CEMS分析仪表!欢迎大家分享各种仪表造型