东汽300MW机组。昨天开机,偶然发现差压变送器比双色水位计低100多mm,查看东锅的资料显示,汽包正常运行时,水位控制在汽包中心线以下100mm即为零水位,现场查看,双色水位计零点也在汽包中心线以下100mm即安装时,双色水位计就将汽包中心线以下100mm定位零点了。但是差压变送器显示比双色水位计还低100多。差压变送器正负压测点高差800mm,范围+-400,零点是汽包中心线吗?疑惑?是不是
每个电厂的热工管的东西不一定都一样,厂里的计算机,网络,监控等等这一块属于谁管?大家都说说你们厂的情况。
新人初到,望各位大神多多指导我们厂锅炉机组经常会出现汽包水位的三个值之间有偏差,而且偏差还比较大,请大神指点一二,谢谢。
化工仪表自控专业转行电力热控专业是否可行,同行能否给点意见,我在化工领域从事过300吨的流化床锅炉,240吨煤粉炉及其配套脱硫脱硝装置。大型压缩机汽轮机控制具有丰富经验(主要是woodward505调试经验和南京科远DEH调试运行),常规仪表及化学仪表调试没有问题(化工装置叫分析仪表)。不知缺少哪方面的业务知识,请电力同行给点指导意见。谢谢
我们厂想把EMG执行机构放到凝汽器二次滤网处使用,需要执行机构禁止行程起作用,求帮助!