电(1)Vv 接线方式:广泛用于中性点绝缘系统或经消弧线圈接地的35KV及以下的高压三相系统,特别是10KV三相系统,接线来源于三角形接线,只是“口”没闭住,称为Vv接,此接线方式可以节省一台电压互感器,可满足三相有功、无功电能计量的要求,但不能用于测量相电压,不能接入监视系统绝缘状况的电压表。 (2)Y,yn接线方式:主要采用三铁芯柱三相电压互感器,多用于小电流接地的高压三相系统,二次侧中性接
电力电容器在电力系统中主要作无功补偿或移相使用 ,大量装设在各级变配电所里,这些电容器的正常运行对保障电力系统的供电质量与效益 起重要作用。下面就电力电容器在运行中应注意的问题及相应的处理方法介绍如下。1环境温度 电容器周围环境的温度不可太高,也不可太低。如果环境温度太高,电容工作时所产生的热 就散不出去;而如果环境温度太低,电容器内的油就可能会冻结,容易电击穿。按电容器有 关技术条件规定
变电运行应知应会83题1、发生事故后要“三不放过”指的是什么?答:事故原因不清不放过;事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过;没有采取防范措施不放过。2、保证安全的组织措施是什么?保证安全的技术措施是什么?答:组织措施: 1、工作票制度 2、工作许可制度 3、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。技术措施: 1、停电 2、验电 3、装设接地线 4、悬挂标示牌和装设遮栏。3、停、送
1、油浸变压器有哪些主要部件?答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计净油器等。2、什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器?答:半绝缘就是变压器的近中性点部分绕组的主绝缘,其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,而与此相反,一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘。3、变压器在电力系统中的主要作用是什么?答:变压器在电力系统中的作
251:什么故障会使35KV及以下电压互器的一、二次侧熔炉断器熔断?答:电压互器的内部故障,(包括相间路,绕组绝缘破坏)以及电压互感器出口与电网连接导线中故障,谐振过电压,都会使一次侧熔断器熔断。二次回路的路故障会使电压互器二次侧熔断器熔断。252:保护和仪表共用一电流互器时,当表计回路有工作如何接?注意什么?答:当保护和仪表共用一电流互器,表计有工作时,必须在表计本身端子短接,注意别开路和别把保
带电作业是高危行业,带电作业工具是保障操纵人员人身安全的最后一道防线,所以在运输上也是十分重要。尤其是绝缘工具,那么在运输过程中都应该注意哪些问题呢?首先一点就是工具的固定,在运输过程中工具必须需要固定起来,防止路上颠簸对工具造成的摩擦损坏。其次就是工具存放的环境,带电作业工具都是要在恒温恒湿的环境下保存的,那么在运输的过程中要如何保存,华安电力建议使用专用的带电作业工具车运输。
故障描述: 我们厂的四号炉磨煤机在某天晚上突然合不上闸,远方就地,试验工作位置都不行,现场检查,发现断路器的负电没有上来,于是,换了一个断路器,合跳正常,但没过多久,又出现了这个现象,再换断路器又正常,不知道什么原因。
选择电流互感器的动稳定和短时热电流的方法 摘要:本人分析了电网短路电流的特点,连系10kV的具体情况,介绍了凭据电网短路电流选择电流互感器的额定动稳定电流和短时热电流的方式。 随着我国的电力系统的传输容量越来越年夜,系统的短路容量快速增加。以10kV系统为例,短路容量从之前的几千安增年夜到了几十千安。我国之前生产的电流互感器的额定动稳定电流和额定短时热电流(以下简称动稳定电流和短时热