请教高手:3/2接线的情况下,短引线保护的原理和保护范围?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电力系统继电保护圈帖子详情
65

请教高手:3/2接线的情况下,短引线保护的原理和保护范围?

本帖由legent发布于2007-12-19 12:40:0017088次浏览51人跟帖

  • 65
  • 17088
关注
legent
2007年12月19日
帖子认领  

请教高手:3/2接线的情况下,短引线保护的原理和保护范围?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(51条)
还可输入600字
全部评论51
  • 波波1981
    波波19812010年05月16日

    线的特有保护,目的是:当线路工作,在拉开线路刀闸后,若还需合环运行,此时,为保护线路刀闸至两个开关间的一小段引线而专门设立的保护。短引线因此得名。短引线就是简单的过流保护。</br></br> 展开

    回复 回复

  • soluto086
    soluto0862010年05月15日

    谢谢,终于弄明白了!! 展开

    回复 回复

  • icelandpy11
    icelandpy112010年05月04日

    看起来很复杂。 展开

    回复 回复

  • guowanghui666
    guowanghui6662010年05月02日

    谢谢!下载收藏了~~~~~~~~ 展开

    回复 回复

  • huangrongjing
    huangrongjing2010年04月27日

    好难理解呀··· 展开

    回复 回复

  • guowanghui666
    guowanghui6662010年04月27日

    感谢楼主感谢楼主 展开

    回复 回复

  • weijun0871
    weijun08712010年04月15日

    好东西啊&nbsp;&nbsp;学习了 展开

    回复 回复

  • lx143
    lx1432009年12月09日

    学习了,谢谢!! 展开

    回复 回复

  • 庆阳
    庆阳2009年11月07日

    很好,我也对照着我们厂的看看了。 展开

    回复 回复

  • 2000lgh
    2000lgh2009年11月07日

    短引线就是3/2接线方式中,自线路刀闸到边开关和中开关之间的部分。&nbsp;</br></br>主接线采用3/2开关接线方式的一串开关,当一串开关中一条线路停用,则该线路侧的隔离开关将断开,此时保护用电压互感器也停用,线路主保护停用,因此在短引线范围故障,将没有快速保护切除故障。为此需设置短引线保护,即短引线纵联差动保护。在上述故障情况下,该保护可速动作切除故障。</br>当线路运行,线路侧隔离开关投入时,该短引线保护在线路侧故障时,将无选择地动作,因此必须将该短引线保护停用。一般可由线路侧隔离开关的辅助触点控制,在合闸时使短引线保护停用。</br></br>RCS-主922A主要用作结线方式下的短引线保护,也可兼用作线路的充电保护。短引线保护采用电流比率差动方式;线路充电保护由两段和电流过流保护构成。保护的出口正电源由线路隔离刀闸的辅助接点(或屏上压板)与装置的起动元件共同开放,使保护的安全性得以提高。 展开