请教高手:3/2接线的情况下,短引线保护的原理和保护范围?

本帖由legent发布于2007-12-19 12:40:0017087次浏览51人跟帖

  • 65
  • 17087
关注
legent
2007年12月19日
帖子认领  

请教高手:3/2接线的情况下,短引线保护的原理和保护范围?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(51条)
还可输入600字
全部评论51
  • jiwenyu
    jiwenyu2008年03月25日

    短引线保护主要针对220KV以上电压等级的3/2接线方式,当一条线路(或机组)停运时相应的主保护也退出运行。若此时系统恢复合环时,断路器侧的短引线发生故障就没有快速动作的保护,故增加短引线差动保护。短引线差动保护没有选择性,所以一般用线路(或机组)的隔离开关的辅助接点来控制投、退保护。即:线路停,短引线投,反之相同 。 展开

    回复 回复

  • jiwenyu
    jiwenyu2008年03月25日

    短引线就是3/2接线方式中,自线路刀闸到边开关和中开关之间的部分。 主接线采用3/2开关接线方式的一串开关,当一串开关中一条线路停用,则该线路侧的隔离开关将断开,此时保护用电压互感器也停用,线路主保护停用,因此在短引线范围故障,将没有快速保护切除故障。为此需设置短引线保护,即短引线纵联差动保护。在上述故障情况下,该保护可速动作切除故障。当线路运行,线路侧隔离开关投入时,该短引线保护在线路侧故障时,将无选择地动作,因此必须将该短引线保护停用。一般可由线路侧隔离开关的辅助触点控制,在合闸时使短引线保护停用。RCS-主922A主要用作结线方式下的短引线保护,也可兼用作线路的充电保护。短引线保护采用电流比率差动方式;线路充电保护由两段和电流过流保护构成。保护的出口正电源由线路隔离刀闸的辅助接点(或屏上压板)与装置的起动元件共同开放,使保护的安全性得以提高。 展开

    回复 回复

  • christinaxs
    christinaxs2008年02月24日

    学习了 展开

    回复 回复

  • dasenlin5
    dasenlin52008年02月24日

    顶一顶,加10分. 展开

    回复 回复

  • 冷翡翠
    冷翡翠2007年12月25日

    QUOTE:以下是引用nhy0131在2007-12-23 14:09:00的发言:附加一句:短引线保护可以是差动保护(引入两个CT的差流),也可以是过流保护(直接在外回路上将两个CT电流合成,将合成后的电流引入保护装置).师傅对二次回路很清楚啊!好! 展开

    回复 回复

  • nhy0131
    nhy01312007年12月23日

    附加一句:短引线保护可以是差动保护(引入两个CT的差流),也可以是过流保护(直接在外回路上将两个CT电流合成,将合成后的电流引入保护装置). 展开

    回复 回复

  • bishangtu
    bishangtu2007年12月23日

    好想学习一下....可苦于金钱不够.... 展开

    回复 回复

  • zwjpop
    zwjpop2007年12月22日

    这个好懂 展开

    回复 回复

  • coco101
    coco1012007年12月20日

    QUOTE:以下是引用冷翡翠在2007-12-20 9:40:00的发言:短引线就是3/2接线方式中,自线路刀闸到边开关和中开关之间的部分。    冷翡翠2007年12月20日

