请教高手:3/2接线的情况下,短引线保护的原理和保护范围?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电力系统继电保护圈帖子详情
65

请教高手:3/2接线的情况下,短引线保护的原理和保护范围?

本帖由legent发布于2007-12-19 12:40:0017089次浏览51人跟帖

  • 65
  • 17089
关注
legent
2007年12月19日
帖子认领  

请教高手:3/2接线的情况下,短引线保护的原理和保护范围?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(51条)
还可输入600字
全部评论51
  • cool3721
    cool37212009年10月04日

    学习学习!! 展开

    回复 回复

  • wyxopq12345
    wyxopq123452009年09月25日

    嗯,不错,学习了,我厂用的就是RCS-922B的! 展开

    回复 回复

  • lx143
    lx1432009年09月25日

    我是天空里的一片云, 偶尔投影在你的波心—— 你不必讶异, 更无须欢喜—— 在转瞬间消灭了踪影。 展开

    回复 回复

  • jiwenyu
    jiwenyu2009年05月03日

    短引线就是3/2接线方式中,自线路刀闸到边开关和中开关之间的部分。&nbsp;</br></br>主接线采用3/2开关接线方式的一串开关,当一串开关中一条线路停用,则该线路侧的隔离开关将断开,此时保护用电压互感器也停用,线路主保护停用,因此在短引线范围故障,将没有快速保护切除故障。为此需设置短引线保护,即短引线纵联差动保护。在上述故障情况下,该保护可速动作切除故障。</br>当线路运行,线路侧隔离开关投入时,该短引线保护在线路侧故障时,将无选择地动作,因此必须将该短引线保护停用。一般可由线路侧隔离开关的辅助触点控制,在合闸时使短引线保护停用。</br></br>RCS-主922A主要用作结线方式下的短引线保护,也可兼用作线路的充电保护。短引线保护采用电流比率差动方式;线路充电保护由两段和电流过流保护构成。保护的出口正电源由线路隔离刀闸的辅助接点(或屏上压板)与装置的起动元件共同开放,使保护的安全性得以提高。 展开

    回复 回复

  • 张俊生
    张俊生2009年05月03日

    好想学习一下....可苦于金钱不够 展开

    回复 回复

  • intotherain
    intotherain2009年04月21日

    :handshake 展开

    回复 回复

  • woodxx
    woodxx2008年04月05日

    个人认为是边开关和中开关的CT构成的纵差 展开

    回复 回复

  • ireadme
    ireadme2008年04月02日

    xuexi 展开

    回复 回复

  • 冷翡翠
    冷翡翠2008年03月28日

    QUOTE:以下是引用maofenglng在2008-3-28&nbsp;12:27:00的发言:也就是说利用与线路相连的两侧CT来保护的,对不????电流是这样用的。 展开

    回复 回复

  • maofenglng
    maofenglng2008年03月28日

    也就是说利用与线路相连的两侧CT来保护的,对不???? 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证