各位同仁,我想问一下“为什么母差保护退出时,不允许操作母线刀闸?”,有什么理论依据吗?听同事说,省公司有发文,是个反措,不知道为什么?照这样理解,如果母差装置有工作需要退出,这时如果发生故障,一次方式不能调整吗?请高手回答。我翻阅了RCS915和BP-2B的说明书,没有找到合理的解释。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
一般220的母差都配置双套</br>110的一般是一套</br>这个应该是有些老的保护需要根据刀闸位置的改变确定母差用的电压切换回路还需要奇幻把手</br>现在新的保护都不用了都是自动识别的 展开
0回复 回复
有这种规定吗</br>我们这边咋没有啊</br>母差保护退出时,不允许操作母线刀闸,这种说法没听说过啊</br>太不灵活了吧</br>这种情况出现要停线路那咋办哦 展开
0回复 回复
什么时候出的反措啊,我们这里还没有听说过呢 展开
0回复 回复
我也是江苏的,没听说过有这样的反措呀。</br>最可能的是怕操作母线刀闸时发生故障,扩大事故范围,毕竟母线保护是退出的,要靠对侧的来动作的 展开
0回复 回复
我们玉溪供电局也是双母差。能否操作母线侧隔离开关与母差保护退出无必然联系,重新投入母差保护时,BP-2B可以电流为判据自动纠正隔离开关位置,也可在装置上强制对位。如果母线侧隔离开关行程能与其辅助开关行程配合的话,加上保护装置的自动互联功能,在倒母线操作中可不必将母联断路器控制电源断开,以现有设备的工作特性,实现在任何状态下双母线正常运行。 展开
0回复 回复
禁止无保护操作。 展开
0回复 回复
我认为是当母差保护退出后,如果母线上发生故障(包括母线侧刀闸),只能通过失灵保护或其他保护动作来切除故障,由于以上保护的延时性,将使故障时间过长。而操作母线刀闸时,增大了母线故障的概率,若真是由于母线刀闸操作过程中出现支柱瓷瓶断裂等问题造成故障,而此时母差保护又已退出,不能瞬时切除故障,那么对设备的损害将是巨大的,我想这就是省公司反措的原因!</br>呵呵,请大伙批评指正! 展开
0回复 回复
谢谢...学习了 展开
0回复 回复
反措的目的还是没明白,希望楼主把有关规定发上来 展开
0回复 回复
顶下,大家学习! 展开
0回复 回复