各位同仁,我想问一下“为什么母差保护退出时,不允许操作母线刀闸?”,有什么理论依据吗?听同事说,省公司有发文,是个反措,不知道为什么?照这样理解,如果母差装置有工作需要退出,这时如果发生故障,一次方式不能调整吗?请高手回答。我翻阅了RCS915和BP-2B的说明书,没有找到合理的解释。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
白衣秀士大哥。我就是对省调这个反措不理解,所以在这里提出来。顺便说一下,我们这里的母差保护都是单套保护。 展开
0回复 回复
学习了:lol :lol :lol 展开
0回复 回复
我们这里的母差保护,220KV以上的全部是双套制,而且几乎一样,一套是BP-2B,一套是915。</br>即使是操作母线侧刀闸,也可以呀,这和有没有母差保护有什么关系呢。</br>母差保护因故退出,就不能进行倒闸母线操作或线路停送电操作了?不会的,再则,操作后,母差保护再次投入运行,也是在无异常信号的情况下才投跳闸压板的,有什么关系。</br>现在的母差保护都很灵活的,即使刀闸位置真的错误,都可以强制规定其位置,保证其在短时间内正常运行,怎么会因为退出后操作母线侧刀闸,再投入就误动呢。 本帖最后由 白衣秀士 于 2009-5-11 14:22 编辑 ] 展开
0回复 回复
我估计白衣秀士是没有看清题意,我的意思不是倒母线,而是操作母线侧刀闸,比如说某线路停役。我认为沙发说的有点道理。另外,秀士老大,我想问一下,你们那里的220kV母差保护还是两套吗?至少,我们江苏电网不是这样的。可能你们那里特殊吧。 展开
0回复 回复
倒母线操作,与母差保护无关,这时,要将母联开关做成死开关,将母差保护改为非选择方式运行即可。</br>如母差保护退出运行,220KV是双母差,还有一套母差保护可用,无所谓。110KV及以下的,是单母差,可是,它的变压器复压方向过流和零序方向过流方向都是指向母线的,也无所谓。 展开
0回复 回复
估计是因为微机母差保护是根据母刀闸位置来判断运行方式,如果母差退出后再操作刀闸,在母差保护重新投入时,母差保护会继续以退出前运行方式计算差流,但此时运行方式已改变,差流将很大,可能使母差保护误动作。</br>个人理解,欢迎指正! 展开
0回复 回复