为什么母差保护退出时,不允许操作母线刀闸?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管电网变电圈帖子详情
12

为什么母差保护退出时,不允许操作母线刀闸?

本帖由jiangch_2001发布于2009-05-07 15:56:415648次浏览36人跟帖

  • 12
  • 5648
关注
jiangch_2001
2009年05月07日
帖子认领  

各位同仁,我想问一下“为什么母差保护退出时,不允许操作母线刀闸?”,有什么理论依据吗?听同事说,省公司有发文,是个反措,不知道为什么?照这样理解,如果母差装置有工作需要退出,这时如果发生故障,一次方式不能调整吗?请高手回答。我翻阅了RCS915和BP-2B的说明书,没有找到合理的解释。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(36条)
还可输入600字
全部评论36
  • tade
    tade2011年12月18日

    220KV一般采用双重化原则 展开

    回复 回复

  • gwl05
    gwl052011年10月30日

    母差保护也保护母线刀闸啊,你把母差保护退出运行了当然不能操作母线刀闸啦。 展开

    回复 回复

  • cgz1234567890
    cgz12345678902011年10月29日

    :'(:'(:'(:'(???????????????? 展开

    回复 回复

  • yangtao429
    yangtao4292011年03月26日

    母线差动保护回路中肯定会引入母联刀闸的二次辅助开关。 展开

    回复 回复

  • wang118
    wang1182011年03月23日

    本人当12年中调调度员,三年中调继保调试与整定主管,可以肯定的说,12楼解释是正确的。 展开

    回复 回复

  • zzxzzx168
    zzxzzx1682009年10月26日

    学习学习,不发表意见 展开

    回复 回复

  • 锈财
    锈财2009年10月26日

    路过,学习了 展开

    回复 回复

  • 辛巴
    辛巴2009年10月25日

    好啊顶的    地调的 淡淡的 展开

    回复 回复

  • ymb0874
    ymb08742009年10月22日

    学习了,感觉12楼的师傅说的很有道理 展开

    回复 回复

  • moonsoul2000
    moonsoul20002009年10月20日

    学习了学习了 展开

    回复 回复