本帖最后由 BFMFVEFN 于 2009-9-17 01:25 编辑 昨天有一个值上班过程中,机组正在发电,上位机突然报机组导叶全关。想请教一下师傅们:如果机组导叶全关,手动去打开时,怎么做呢?应该注意哪些问题呢?谢谢!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
有可能是误报哦,不然肯定有事故 展开
0回复 回复
学习了。。。。。。。 展开
0回复 回复
呵呵:处理要点:</br>1、先看有功的变花情况。有功变成负的,说明导叶可能全关。</br>2、检查调速器指示导叶开度只是情况。</br>3、导叶接力器实地检查导叶开度,是否全关。</br>处理:如果导叶已经全关。立即停机处理。</br>如果有功正常和导叶实际没有全关。检查信号回路。</br>导叶全关之后应该注意和重点检查:、</br>运行时的极端电压变化,防止影响厂用系统。停机检查防止接头过热。 展开
0回复 回复
高手云集啊!学习学习。 展开
0回复 回复
原因很多,先查信号反馈方面的,如自复中继电器等,运行人员在发现自动全关导叶后,千万别先投制动,应先投急停,就没运行的事了。 展开
0回复 回复
认真学习,继续。 展开
0回复 回复
进来学习!!! 展开
0回复 回复
如果单纯的发电机组的话,逆功率保护肯定动作,几十万的机组挂在网上是个很大的负荷!</br>原因查找: 重点查调速器部分,如主配压阀和比例伺服阀的自保功能,是否因为液压阀的工作电压偏低(抖动等)导致保护全关导叶……提供个思路罢了。 展开
0回复 回复
运行中导叶全关会保护动作甩负荷,机组走事故停机流程,不可能存在导叶全关了人为手动去打开。</br>不过你要是想现地开导叶可以通过切现地模式,在切到手动后,通过电手动或机手动来实现导叶开度的调整 展开
0回复 回复
关了马上确认是否信号误报,是真的就马上试试手动开导叶,如果没把握的话就停机,然后上报,减小机组危害。 展开
0回复 回复