本帖最后由 BFMFVEFN 于 2009-9-17 01:25 编辑 昨天有一个值上班过程中,机组正在发电,上位机突然报机组导叶全关。想请教一下师傅们:如果机组导叶全关,手动去打开时,怎么做呢?应该注意哪些问题呢?谢谢!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
相当于调相运行,但有功负值会比调相大。一般短时不会有大危害。处理看原因了,机械部分的那需要调速器切手动了。我们厂发生过在电脑上手动调整是当鼠标快速拖过减按钮至空白时,微机持续给调速器发关导叶令,此时有功负很多,机组发电灯会灭,电脑上无法调整。此时需要到操作台调整。怎么处理的按自己厂情况了。一般你在操作台调整负荷到零,发电灯就会亮,此时电脑微机操作也能正常调节了,你把错误命令复归后就好了 展开
0回复 回复
本帖最后由 kzh001 于 2010-3-5 22:23 编辑 首先看导叶是不是真的关闭了,如果真的关闭了,相当于调象运行,机组等于同步电动机,而且没有其它信号,全面检查没有异常,把调速器切手动,慢慢开导叶带上负荷。 展开
0回复 回复
现地检查是否全关,若没有应将调速器调到 手动,进行检查。当然也可以停机检查,还请各位多多指点。我刚来电厂工作 展开
0回复 回复
停机,找调速器 展开
0回复 回复
先停机 在分析问题 找原因 展开
0回复 回复
没事,再打开导叶,继续发电。如果有机会可做全面检查。 展开
0回复 回复
事件描述的太简单不好分析。。就有可能就是发电机变成同步电动机运行了。。 展开
0回复 回复
学习一下 上位机报告可能是通信问题吧 展开
0回复 回复
学习中!!! 展开
0回复 回复
学习下,偶是搞火电的,要学习 展开
0回复 回复