本帖最后由 BFMFVEFN 于 2009-9-17 01:25 编辑 昨天有一个值上班过程中,机组正在发电,上位机突然报机组导叶全关。想请教一下师傅们:如果机组导叶全关,手动去打开时,怎么做呢?应该注意哪些问题呢?谢谢!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2022 Bjx.com.cn All Rights Reserved. 北京火山动力网络技术有限公司 版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发贴等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
首先要在调速器上确认导叶是否全关,如确实关闭检查一下断路器的辅助触点是否接触良好。断路器到调速器的辅助接点接触不好调速器误认为是甩负荷,将导叶误关闭。展开
0 回复回复
你加油吧!!!</br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br>static/image/common/sigline.gif</br>成都泉安科技展开
0 回复回复
:):victory:展开
0 回复回复
大多情况下,保护会动作的。 展开
0 回复回复
先检查确认机组的状态,是不是真的导叶全关了,是否反馈传感器断线等。展开
0 回复回复
我分析可能是导叶反馈钢丝绳断了,一般导叶反馈有两套,在发电态时机组报“导叶全关及以下”时会无扰动切换至另一套运行,如果此时机组未有功进相,或有逆功率保护的未动作,那就是有一套出问题了,不要紧张,向中调申请停机处理就是了。展开
0 回复回复
学习了 哈哈!!!展开
0 回复回复
不懂 了解一下 展开
0 回复回复
导叶全关那不是事故停机了吗?展开
0 回复回复
按紧急停机按钮,停机流程走完后再去查看导叶全关上报原因,有可能信号误动作也有可能是调速器故障,必须先停机展开
0 回复回复