水轮发电机正在发电,导叶突然全关。啥办呢

本帖由BFMFVEFN发布于2009-09-16 05:41:5719166次浏览154人跟帖

  • 358
  • 19166
关注
BFMFVEFN
2009年09月16日
帖子认领  

本帖最后由 BFMFVEFN 于 2009-9-17 01:25 编辑 昨天有一个值上班过程中,机组正在发电,上位机突然报机组导叶全关。想请教一下师傅们:如果机组导叶全关,手动去打开时,怎么做呢?应该注意哪些问题呢?谢谢!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(154条)
还可输入600字
全部评论154
  • hou526
    hou5262011年11月23日

    :lol要是这样发电机保护还不动作,真的有问题了 展开

    回复 回复

  • peter050607
    peter0506072011年11月23日

    逆功率及其它保护会不会出口跳闸,若保护没出口机调切至手动,打开导叶,重新带上负荷. 展开

    回复 回复

  • zgs992006
    zgs9920062011年11月20日

    不急,此时发电机已进相运行。首先检查调整无功,再调整有功运行。需注意过度调节等问题。必要时可先压开限,切手动运行:lol。 展开

    回复 回复

  • qbxzz
    qbxzz2011年11月20日

    学习一下的路过。 展开

    回复 回复

  • 999100
    9991002011年11月19日

    导叶全关有可能系统频率升高 调速器人工死区太小 展开

    回复 回复

  • 仙人板板啊
    仙人板板啊2011年11月12日

    能咋办呢,只要不是误操作,就当一次事故停机好了 展开

    回复 回复

  • aijun
    aijun2011年11月12日

    将调速器切手动,看无功减没,调整好无功,让机组在并网态,手动加负荷,在切自动 展开

    回复 回复

  • zhuzige
    zhuzige2011年11月11日

    不会吧,你看看是不是误报信号哦。要是导叶真的全关,应该甩负荷了,机组振动百度肯定要增加。应该要事故停机哦。 展开

    回复 回复

  • qch455
    qch4552011年11月08日

    检查导叶是否实际开度,有功、频率为多少,判明是否为同步电机运行</br></br>如是,应应尝试打开导叶,如导叶不能打开应联系调度停机处理。 展开

    回复 回复

  • 煞神一刀
    煞神一刀2011年11月05日

    应该先查原因! 展开

    回复 回复