对线路保护而言,CT安装在开关前、开关后有何区别?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电力系统继电保护圈帖子详情
31

对线路保护而言,CT安装在开关前、开关后有何区别?

本帖由tt0928发布于2009-10-17 13:36:4211273次浏览23人跟帖

  • 31
  • 11273
关注
tt0928
2009年10月17日
帖子认领  

以前看见,有线路保护,CT安装的位置不一样,以母线指向线路为方向,有的在开关的前面,有的在开关的后面,不知道大家知道是什么意思否?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(23条)
还可输入600字
全部评论23
  • freelylei
    freelylei2009年10月31日

    楼上的几位回答好像和提问的不大符合吧,人家问一个CT装开关外侧还是内侧的区别,你们老回答一个CT内部绕组的“交叉”分配。。。。无语。还有,你再装几个CT还是有死区的,这个问题貌似没解决吧,别说只装一个CT了。 展开

    回复 回复

  • wenwubin1688
    wenwubin16882009年10月30日

    说的有道理</br>呵呵 展开

    回复 回复

  • jason7528
    jason75282009年10月26日

    现在这个叫交叉保护,是为了防止死区的出现,但是现在的微机保护已经能祢补这个问题了,所以现在你看到的现场还是一个CT的多 展开

    回复 回复

  • 江南诗人
    江南诗人2009年10月25日

    学习一下啊 展开

    回复 回复

  • zhanghong123
    zhanghong1232009年10月22日

    学习过两人啊&nbsp;啊 展开

    回复 回复

  • eaglenest
    eaglenest2009年10月22日

    这是为了母差保护与线路保护的配合问题,目的是防止保护死区;母线保护用的CT是靠线路侧的,线路保护用的CT是靠母线侧的。 展开

    回复 回复

  • 兰色边界6
    兰色边界62009年10月22日

    两个ct分别不同的保护 展开

    回复 回复

  • zhousl
    zhousl2009年10月22日

    同意椅子楼朋友的看法 展开

    回复 回复

  • 天星王
    天星王2009年10月21日

    主要看开关要受保护吗 展开

    回复 回复

  • mywfd
    mywfd2009年10月21日

    保护范围不同。 展开

    回复 回复