对线路保护而言,CT安装在开关前、开关后有何区别?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电力系统继电保护圈帖子详情
31

对线路保护而言,CT安装在开关前、开关后有何区别?

本帖由tt0928发布于2009-10-17 13:36:4211272次浏览23人跟帖

  • 31
  • 11272
关注
tt0928
2009年10月17日
帖子认领  

以前看见,有线路保护,CT安装的位置不一样,以母线指向线路为方向,有的在开关的前面,有的在开关的后面,不知道大家知道是什么意思否?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(23条)
还可输入600字
全部评论23
  • zsjie
    zsjie2017年03月11日

    大家说的不错 展开

    回复 回复

  • 诺丁汉
    诺丁汉2016年12月18日

    学习了,谢谢 展开

    回复 回复

  • pinboxiaohuozi
    pinboxiaohuozi2016年12月13日

    学习了,谢谢 展开

    回复 回复

  • snailold
    snailold2016年12月11日

    :lol:lol:lol:lol 展开

    回复 回复

  • 苏打水
    苏打水2012年03月21日

    母线-开关-CT 展开

    回复 回复

  • hzcw866
    hzcw8662012年03月19日

    学习过两人啊 啊 展开

    回复 回复

  • hupeng_999
    hupeng_9992012年03月19日

    还得看保护动作的范围 展开

    回复 回复

  • 崔宇灏
    崔宇灏2012年03月15日

    谢谢指导 受益匪浅 展开

    回复 回复

  • wangjun004
    wangjun0042012年03月11日

    强烈同意椅子的意见,主要是保护范围 展开

    回复 回复

  • wikeki
    wikeki2009年10月31日

    我觉得TA如果装在断路器和母线之间时,在母线和TA之间故障时,母差和线路保护都不会动,存在着很大的设计缺陷。除非你是在两侧都装TA,不然这样是不行的! 展开