对线路保护而言,CT安装在开关前、开关后有何区别?

本帖由tt0928发布于2009-10-17 13:36:4211271次浏览23人跟帖

  • 31
  • 11271
关注
tt0928
2009年10月17日
帖子认领  

以前看见,有线路保护,CT安装的位置不一样,以母线指向线路为方向,有的在开关的前面,有的在开关的后面,不知道大家知道是什么意思否?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(23条)
还可输入600字
全部评论23
  • 开口累开口累
    开口累开口累2009年10月21日

    我厂220KV站母线保护用的CT是靠线路侧的,线路保护用的CT是靠母线侧的。 展开

    回复 回复

  • lqtasee
    lqtasee2009年10月20日

    这是为了母差保护与线路保护的配合问题,目的是防止保护死区;母线保护用的CT是靠线路侧的,线路保护用的CT是靠母线侧的。 展开

    回复 回复

  • wolftouch
    wolftouch2009年10月20日

    以前看见,有线路保护,CT安装的位置不一样,以母线指向线路为方向,有的在开关的前面,有的在开关的后面</br></br>如果是以以母线指向线路为方向那么CT安装的顺序我感觉是母线-开关-CT。因为这样的CT可以做母线差动用,也作为线路保护用,当做线路保护用的时候,线路上发生故障,CT中有大的电流流过开关跳开,故障电流用该消失,而如果CT装在开关和母线之间,会发生当故障发生在CT于开关之间时,开关跳开,CT中依然有故障电流存在,这样是不符合设计要求的,你可以画图分析系下。 展开