如题变压器检修时,需要合中性点接地刀闸吗?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(51条)
还可输入600字
全部评论51
  • limingyu12312
    limingyu123122011年07月11日

    一定要合的啊         展开

    回复 回复

  • nanhaifeiyu
    nanhaifeiyu2011年06月24日

    那为什检修时变压器的中性点刀闸要断开呢? 展开

    回复 回复

  • jjyousheng
    jjyousheng2011年06月20日

    检修时应该拉开,防止系统中接地点电位不为零造成反给变压器中性点加压伤人 展开

    回复 回复

  • pybsh
    pybsh2011年06月18日

    谢谢楼主分享  下载了 展开

    回复 回复

  • 幻幻幻880708
    幻幻幻8807082011年06月11日

    :handshake 展开

    回复 回复

  • qwert9405
    qwert94052010年12月22日

    变压器停电前合不合中性点接地刀闸要看整个变电站的中性点接地方式;送电前必须合上中性点接地刀闸。 展开

    回复 回复

  • w165278162
    w1652781622010年12月18日

    南网电气操作导则规定:在110kV及以上中性点直接接地系统中,变压器停、送电及经变压器向母线充电时,在操作前必须将中性点接地开关合上,操作完毕后按系统方式要求决定是否拉开 展开

    回复 回复

  • dayong7777
    dayong77772010年12月18日

    学学  学学 展开

    回复 回复

  • ztk706
    ztk7062010年12月17日

    检修的时候一定要拉开,因为中性点视为带电体。这个答案是对的,毋庸置疑。 展开

    回复 回复

  • 白衣秀士
    白衣秀士2010年12月04日

    讨论满激烈的嘛。 展开