如题变压器检修时,需要合中性点接地刀闸吗?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(51条)
还可输入600字
全部评论51
  • baiye
    baiye2010年12月04日

    主变在停电前,合上中性点刀闸;在完成主变安全措施后拉开。 展开

    回复 回复

  • 发电虫子
    发电虫子2010年11月26日

    中性点地刀的主要作用是防止操作过程中产生过电压击穿绕组绝缘。运行人员操作后一般会将其拉开。无关紧要的事情,你送电时也要推地刀的,省事的可以不拉开。 展开

    回复 回复

  • zhaoyi2005
    zhaoyi20052010年11月07日

    说说菜鸟的看法:中性点不接地,万一有不对称电流过来,会伤人吧 展开

    回复 回复

  • qlbzx
    qlbzx2010年10月29日

    检修时不需要合 展开

    回复 回复

  • 张电男孩
    张电男孩2010年10月11日

    停送电之前必须合中性点刀闸,检修时断开 展开

    回复 回复

  • 悠点
    悠点2010年09月27日

    变压器倒闸操作前要合中性点刀闸,但在检修时就需要把中性点刀闸拉开。已防检修人员触电, 展开

    回复 回复

  • jcy01006
    jcy010062010年09月27日

    变压器检修时,不需要合中性点接地刀闸。 展开

    回复 回复

  • jcy01006
    jcy010062010年09月27日

    变压器检修时,不需要合中性点接地刀闸。 展开

    回复 回复

  • 电力魔王
    电力魔王2010年09月27日

    变压器改到冷备用的时候中性点地刀合上!检修的时候拉开! 展开

    回复 回复

  • lby0391
    lby03912010年09月27日

    变压器停送电时要把中性点地刀合上的  检修就不需要了吧 展开

    回复 回复