众所周知,枢纽变电站中主变压器中性点接地刀闸的拉、合管理是保证电网安全运行的一项重要措施。但是,因各地电网的不同,关于主变压器在检修及运行时其中性点接地刀闸应处在何种状态,在认识上存在差异,目前存在四种版本之说。</br>1.1对大型主变压器内部绝缘故障做试验时启动潜油泵,油流摩擦绝缘层会积累电荷,油流循环会磨擦生电,当只有绕组一端接地时,电荷就被导入地下,当绕组和中性点均接地时,可能会产生环流,以绝缘介质上积累正电荷为例。类似测绝缘的过程。如果中性点绕组接地,金属电位是地电位,由于有电容电流,所以介质的各点电位会比不接地的时候降低,但是在介质和金属接触面上就会有非常大的电位梯度,如果绝缘强度不够会可能放电损坏。220kV变压器中性点是半绝缘的,可能损害此处绝缘,为了保证工作人员安全,不得将中性点接地。</br>1.2另外还有人认为变压器检修时中性点接地,是考虑输电线路由于遭受雷电袭击,雷电沿着输电线路铁塔上避雷线向两侧迅速进入变电站接地网中,进入接地网由于反击的影响,而此时中性点接地刀闸是合上的,且有一定的电位,反击电压可能对检修人员造成伤害,故在变压器检修时将中性点接地刀闸拉开。这样的认识似乎有一定的道理,但仔细考虑很有质疑,原因是雷电入侵到变电站以直接进入接地网大地中通过电流场释放,况且变电站还装有母线避雷器,接地网是相连的,只要变电站避雷器完好,接地电阻合格,是不会影响到中性点接地刀闸,再者变电站的一次和二次设备外壳均是可靠接地的,即使有雷电的反击,也不会对检修人员产生危险。</br>1.3系统的中性线是连接在一起的,其他设备或线路故障时就会传导过来,是为了防止检修时系统发生接地等事故,中性线会带上危险电压,所以规定检修要拉开中性点刀闸。</br>1.4由于变压器检修,继电保护人员会对变压器保护进行校验,在做主变中性点接地零序电流和电压保护时,若主变中性点接地刀闸在合位,有可能保护人员做试验输入的模拟量串入中性点CT等附属设备上而向变压器产生反充电,为防止反充电,变压器检修时必须拉开中性点接地刀闸。</br>国家电网公司《电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)在4.2.2条也明确规定:检修设备停电,应把各方面的电源完全断开(任何运用中的设备的星形接线设备的中性点,应视为带电设备)。 展开
0回复 回复
变压器中刀是调度的,不是安全措施。合不合看值长,检修没关系的。 展开
0回复 回复
主变开关操作时,必须合上中性点刀闸,这是必须的。但是操作完是否再拉开中性点是不一定的,要看厂里德运行方式 和调度的要求 我厂是这样规定的! 展开
0回复 回复
对主变开关操作时,必须合上中性点刀闸,这是必须的。但是操作完是否再拉开中性点是不一定的,要根据个地方规矩来,各地要求不一样的。 展开
0回复 回复
9楼说得对吧,我开操作票就是这样得 展开
0回复 回复
操作时要合,但是检修时一定要拉开(中性点接地视为带电) 展开
0回复 回复
想学习一下了,谢谢 展开
0回复 回复
看看,学习下 展开
0回复 回复
我国110kV以上电网一般采用中性点直接接地系统,运行中为了满足继电保护装置灵敏性要求,有些变压器中性点不接地,但因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘,所以在切、合100kv及以上空载变压器时,中性点需直接接地。(见《变电运行值班员》129页) 展开
0回复 回复
变压器在停送电和检修的时候 中性点地刀肯定是要合闸的、 展开