都可以用,没有任何的规程规范说套管CT不能做什么用途</br>但是一个前提就是:现在不管保护测量计量,都已经不再使用套管CT,除非没有办法才用套管的;</br>还有就是套管CT一般不能做差动保护,但是在旁代的极限情况下,也是允许短时使用的! 展开
0回复 回复
说的正确,同意楼上的 展开
0回复 回复
学习中!! 展开
0回复 回复
学习了 :victory: 展开
0回复 回复
套管CT一般不是TPY级(抗饱和互感器)一般只能用于测量和绕组测温、过负荷等保护上,而不用于差动保护,差动保护CT一般取自开关柜内,我认为这个解释是对的 展开
0回复 回复
没有大侠能拍个板吗? 展开
0回复 回复
套管CT一般不是TPY级(抗饱和互感器)一般只能用于测量和绕组测温、过负荷等保护上,而不用于差动保护,差动保护CT一般取自开关柜内,我认为这个解释是对的 展开
0回复 回复
套管CT一般不是TPY级(抗饱和互感器)一般只能用于测量和绕组测温、过负荷等保护上,而不用于差动保护,差动保护一般取自开关CT 展开
0回复 回复
主要是范围不同。另外,母差与主变差动范围要交叉,也就是都要包括主变开关。 展开