RT:差动保护用套管CT和开关CT的区别请高人指教,是保护范围不同,还是按运行方式决定的

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(34条)
还可输入600字
全部评论34
  • solongdom
    solongdom2011年11月07日

    看看吧:(:(:( 展开

    回复 回复

  • 269652071
    2696520712011年10月31日

    都可以用,没有任何的规程规范说套管CT不能做什么用途</br>但是一个前提就是:现在不管保护测量计量,都已经不再使用套管CT,除非没有办法才用套管的;</br>还有就是套管CT一般不能做差动保护,但是在旁代的极限情况下,也是允许短时使用的! 展开

    回复 回复

  • wangjun004
    wangjun0042011年10月30日

    说的正确,同意楼上的 展开

    回复 回复

  • 524203943
    5242039432011年04月02日

    学习中!! 展开

    回复 回复

  • mini_cooper
    mini_cooper2011年04月02日

    学习了&nbsp;:victory: 展开

    回复 回复

  • 古月飞
    古月飞2011年02月25日

    套管CT一般不是TPY级(抗饱和互感器)一般只能用于测量和绕组测温、过负荷等保护上,而不用于差动保护,差动保护CT一般取自开关柜内,我认为这个解释是对的 展开

    回复 回复

  • sew5
    sew52011年02月25日

    没有大侠能拍个板吗? 展开

    回复 回复

  • 开口累开口累
    开口累开口累2011年02月25日

    套管CT一般不是TPY级(抗饱和互感器)一般只能用于测量和绕组测温、过负荷等保护上,而不用于差动保护,差动保护CT一般取自开关柜内,我认为这个解释是对的 展开

    回复 回复

  • 张白玉-桂斯
    张白玉-桂斯2011年02月05日

    套管CT一般不是TPY级(抗饱和互感器)一般只能用于测量和绕组测温、过负荷等保护上,而不用于差动保护,差动保护一般取自开关CT 展开

    回复 回复

  • hs8577
    hs85772011年01月20日

    主要是范围不同。另外,母差与主变差动范围要交叉,也就是都要包括主变开关。 展开