对应不同的保护,比如主变分相差动和分侧差动,就是用的不同的CT 展开
0回复 回复
</br>路过,加油顶顶顶。</br>路过,加油顶顶顶。</br>路过,加油顶顶顶。</br>路过,加油顶顶顶。</br>路过,加油顶顶顶。 展开
0回复 回复
压等级的变压器绕组是分级绝缘的,越接近中性点部位绝缘等级越低,为了防止变压器中性点不接地情况下系统接地故障时中性点部位的绕组免遭破坏,间隙保护是不可缺的。</br></br></br></br>放电间隙做为中性不接地的那台变压器的过电压保护,也做为中性点接地的那台变压器的高压侧零序过流保护的后备保护</br></br></br></br>与放电间隙并接的避雷器的作用是防止产生的雷电过电压损坏变压器中性点而设置的,当中性点过电压时,中性点不接地时,间隙放电电流继电器或零序电压继电器动作,切除故障</br></br></br></br> </br>压等级的变压器绕组是分级绝缘的,越接近中性点部位绝缘等级越低,为了防止变压器中性点不接地情况下系统接地故障时中性点部位的绕组免遭破坏,间隙保护是不可缺的。</br></br></br></br>放电间隙做为中性不接地的那台变压器的过电压保护,也做为中性点接地的那台变压器的高压侧零序过流保护的后备保护</br></br></br></br>与放电间隙并接的避雷器的作用是防止产生的雷电过电压损坏变压器中性点而设置的,当中性点过电压时,中性点不接地时,间隙放电电流继电器或零序电压继电器动作,切除故障</br></br></br></br> </br></br></br> 展开
0回复 回复
呵呵,以前看小机组经常用到套管CT,不过后来看到300WM以上的机组,都是用开关CT了。 展开
0回复 回复
第二差动保护依然使用开关CT,并没有用套管CT,零序保护使用变压器中性点套管CT 展开
0回复 回复
谢谢,又学习了~~~ 展开
0回复 回复
一个是保护范围不同,另外是用的变比和变比的级数不同!差动的是D级 展开
0回复 回复
:):):victory::handshake:handshake:victory: 展开
0回复 回复
你说的是主变的套管CT吧。套管CT可用于差动保护的,并不是没有TPY级。我在网上找的答案是这样的:</br>一、对于220kV主变,由于要实现保护的双重配置,两保护的电流要求采之于不同CT,故开关CT、套管CT都要应用。此外,由于旧式CT二次组别有限,不能完全满足主变保护、母差、计量、录波、安稳、备投、测控等需要,故接入套管CT。</br>二、考虑到一些特殊情况,比如旁路带(主变开关)路时开关CT退出,只能应用套管CT构成差动。</br>三、中性点套管CT一般都是用于零序保护,220kV主变都要求接入,方便保护可以灵活采用。</br>四、110kV主变套管CT一般不接,但根据需要接入,中性点零序套管CT要求接入。如果有套管CT、可以增加技改的灵活性,在开关CT更换时,可以用套管CT代替,节约停电时间。 展开