两套主变保护一般一套取主开关CT,一套取套管CT,没有旁路而主变主开关检修时,还能保证有一套保护可以投入运行。明白了吗? 展开
0回复 回复
套管CT只有变压器上有呀 展开
0回复 回复
取套管CT做差动保护不需要像开关CT那样将两路电流做差。。。 展开
0回复 回复
还是不太懂啊,那位高手再详细解释一下啊? 展开
0回复 回复
不错,看看,正好有用。 展开
0回复 回复
学习中!! 展开
0回复 回复
套管CT一般不是TPY级(抗饱和互感器)一般只能用于测量和绕组测温、过负荷等保护上,而不用于差动保护,差动保护一般取自开关CT 展开
0回复 回复
不懂,还是不懂啊 展开
0回复 回复
ddddddddddddddd 展开
0回复 回复
使用开关的CT保护范围更加大,套管及引线也能保护到。 展开