差动保护用套管CT和开关CT的区别

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电力系统继电保护圈帖子详情
82

差动保护用套管CT和开关CT的区别

本帖由wyt10345发布于2010-08-15 14:42:399055次浏览34人跟帖

  • 82
  • 9055
关注
wyt10345
2010年08月15日
帖子认领  

RT:差动保护用套管CT和开关CT的区别请高人指教,是保护范围不同,还是按运行方式决定的

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(34条)
还可输入600字
全部评论34
  • jdyb2459
    jdyb24592010年09月19日

    两套主变保护一般一套取主开关CT,一套取套管CT,没有旁路而主变主开关检修时,还能保证有一套保护可以投入运行。明白了吗? 展开

    回复 回复

  • 冰糖葫芦
    冰糖葫芦2010年09月19日

    套管CT只有变压器上有呀 展开

    回复 回复

  • jianke1985
    jianke19852010年09月19日

    取套管CT做差动保护不需要像开关CT那样将两路电流做差。。。 展开

    回复 回复

  • lxhxxr
    lxhxxr2010年09月18日

    还是不太懂啊,那位高手再详细解释一下啊? 展开

    回复 回复

  • rzx2211
    rzx22112010年09月18日

    不错,看看,正好有用。 展开

    回复 回复

  • ice45
    ice452010年09月02日

    学习中!! 展开

    回复 回复

  • flyfly
    flyfly2010年09月01日

    套管CT一般不是TPY级(抗饱和互感器)一般只能用于测量和绕组测温、过负荷等保护上,而不用于差动保护,差动保护一般取自开关CT 展开

    回复 回复

  • wuchen00110
    wuchen001102010年08月31日

    不懂,还是不懂啊 展开

    回复 回复

  • baggio_li
    baggio_li2010年08月25日

    ddddddddddddddd 展开

    回复 回复

  • zwhhome
    zwhhome2010年08月22日

    使用开关的CT保护范围更加大,套管及引线也能保护到。 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证