南瑞监控系统机组中控室远方发令并网后,机组无法调整负荷,只能在现地LCU设置负荷,但中控室无法监测数据无法上传。检查后重启工程师工作站服务器,故障消除。请问是啥么原因。谢谢大家赐教
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
一般这个情况都是通讯出问题了。 展开
0回复 回复
学习了!谢谢诶! 展开
0回复 回复
学习中-------- 展开
0回复 回复
流程条件不满足 展开
0回复 回复
学习了 谢谢 展开
0回复 回复
路过。。。 展开
0回复 回复
上位机是用的通用操作系统,所发指令进入消息队列,排队执行,当系统资源分配不能满足程序运行时,程序会等待。不过这种情况在监控主机上不多,因为作为监控的计算机的cpu占用率和内存占用率都是有要求要低于规定的。再有就是程序运行但不能执行完成,一般为通讯故障和流程条件不满足。设计流程时对此应有程序退出分支的。而下位机LCU为实时系统,较少会因计算机资源分配不了而不能完成流程。</br>从两方面分析:一是流程,二是计算机通讯等不满足要求。退出上位机系统要注意要先退出监控程序以避免程序意外中断或执行(包括摇动网卡光纤接头)。 展开
0回复 回复
这可能是上位机与现地LCU屏联络的通讯服务器故障,导致上位机与LCU通讯中断,如果是偶发的故障,那么重启就可以了,如果是每次开停机都这样,那么就要考虑是不是通讯服务器有问题了,因为在开停机时,上位机与现地LCU要进行大量的数据交换,如果通讯服务器有问题就不能顺利进行数据交换,因而死机。 展开
0回复 回复
可能是主控上位机与现地控制单元无法通信,电脑运行一段时间后,可能会出现系统或程序死机,重启全部上位机试试。 展开
0回复 回复
我们厂的监控也是南瑞的,我们机组开机并网后,有时机组会显示为不定态,我们一般是将调速器切手动,将导叶开度增大百分之一左右,在切回自动,就可以带负荷了,或者是在同期屏上切手动带负荷。。。 展开
0回复 回复