南瑞监控系统机组并网后,机组负荷无法调整负荷

本帖由whj20091009发布于2011-03-28 11:59:564555次浏览22人跟帖

  • 72
  • 4555
关注
whj20091009
2011年03月28日
帖子认领  

南瑞监控系统机组中控室远方发令并网后,机组无法调整负荷,只能在现地LCU设置负荷,但中控室无法监测数据无法上传。检查后重启工程师工作站服务器,故障消除。请问是啥么原因。谢谢大家赐教

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(22条)
还可输入600字
全部评论22
  • hzy251793966
    hzy2517939662011年09月30日

    一般这个情况都是通讯出问题了。 展开

    回复 回复

  • weiyuanjian
    weiyuanjian2011年09月29日

    学习了!谢谢诶! 展开

    回复 回复

  • kzh001
    kzh0012011年07月20日

    学习中-------- 展开

    回复 回复

  • lhygyh
    lhygyh2011年07月15日

    流程条件不满足 展开

    回复 回复

  • wen21421
    wen214212011年07月15日

    学习了    谢谢 展开

    回复 回复

  • yinge52
    yinge522011年04月22日

    路过。。。 展开

    回复 回复

  • shuishuishui
    shuishuishui2011年04月16日

    上位机是用的通用操作系统,所发指令进入消息队列,排队执行,当系统资源分配不能满足程序运行时,程序会等待。不过这种情况在监控主机上不多,因为作为监控的计算机的cpu占用率和内存占用率都是有要求要低于规定的。再有就是程序运行但不能执行完成,一般为通讯故障和流程条件不满足。设计流程时对此应有程序退出分支的。而下位机LCU为实时系统,较少会因计算机资源分配不了而不能完成流程。</br>从两方面分析:一是流程,二是计算机通讯等不满足要求。退出上位机系统要注意要先退出监控程序以避免程序意外中断或执行(包括摇动网卡光纤接头)。 展开

    回复 回复

  • cxf9007
    cxf90072011年04月01日

    这可能是上位机与现地LCU屏联络的通讯服务器故障,导致上位机与LCU通讯中断,如果是偶发的故障,那么重启就可以了,如果是每次开停机都这样,那么就要考虑是不是通讯服务器有问题了,因为在开停机时,上位机与现地LCU要进行大量的数据交换,如果通讯服务器有问题就不能顺利进行数据交换,因而死机。 展开

    回复 回复

  • wlt166
    wlt1662011年03月31日

    可能是主控上位机与现地控制单元无法通信,电脑运行一段时间后,可能会出现系统或程序死机,重启全部上位机试试。 展开

    回复 回复

  • 九妹
    九妹2011年03月30日

    我们厂的监控也是南瑞的,我们机组开机并网后,有时机组会显示为不定态,我们一般是将调速器切手动,将导叶开度增大百分之一左右,在切回自动,就可以带负荷了,或者是在同期屏上切手动带负荷。。。 展开