南瑞监控系统机组并网后,机组负荷无法调整负荷

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页水电水电圈帖子详情
72

南瑞监控系统机组并网后,机组负荷无法调整负荷

本帖由whj20091009发布于2011-03-28 11:59:564554次浏览22人跟帖

  • 72
  • 4554
关注
whj20091009
2011年03月28日
帖子认领  

南瑞监控系统机组中控室远方发令并网后,机组无法调整负荷,只能在现地LCU设置负荷,但中控室无法监测数据无法上传。检查后重启工程师工作站服务器,故障消除。请问是啥么原因。谢谢大家赐教

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(22条)
还可输入600字
全部评论22
  • shuishuishui
    shuishuishui2016年02月20日

     本帖最后由 shuishuishui 于 2016-5-26 16:58 编辑  题外话,多核电脑用监控系统,能不能开多核的问题,windows下只要驱动程序支持多核就行,一般程序没问题。因为驱动程序有中断重入的问题。 展开

    回复 回复

  • shuishuishui
    shuishuishui2016年02月03日

    关于最佳开度,像我厂监控就设置了等微增率调节当微增率下降时再增负荷就不经济了,实际操作时当负荷开始不响应增负荷指令点运行就可以了。 展开

    回复 回复

  • shuishuishui
    shuishuishui2015年11月01日

    可以将内存交换文件设成系统管理,数据库最大交换文件容量不超过内存的一半,不使用耗资源的外设如光驱等。 展开

    回复 回复

  • shuishuishui
    shuishuishui2015年10月11日

    哦,还有,最好不要同时启动多项监控操作,虽然监控允许,怕会有互锁现象。 展开

    回复 回复

  • 城市木屋
    城市木屋2012年12月13日

    学习了谢谢。 展开

    回复 回复

  • goatok
    goatok2012年05月09日

    并网后手动调导叶?按道理,并网后机频不会变化,但是你讲的现象又像是频率故障。 展开

    回复 回复

  • 做事情不马虎
    做事情不马虎2012年05月08日

    好好学习,天天向上 展开

    回复 回复

  • sun1472
    sun14722011年10月06日

    你们用的nari的什么监控系统啊?我们NC2000基本从未出现过你说的这种情况 展开

    回复 回复

  • 曾几何时
    曾几何时2011年10月05日

    同意7楼说法 展开

    回复 回复

  • 潇湘玉
    潇湘玉2011年10月05日

    我们有的时候出现 只能直接去现地切手动 直接调了 展开