南瑞监控系统机组并网后,机组负荷无法调整负荷

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页水电水电圈帖子详情
72

南瑞监控系统机组并网后,机组负荷无法调整负荷

本帖由whj20091009发布于2011-03-28 11:59:564556次浏览22人跟帖

  • 72
  • 4556
关注
whj20091009
2011年03月28日
帖子认领  

南瑞监控系统机组中控室远方发令并网后,机组无法调整负荷,只能在现地LCU设置负荷,但中控室无法监测数据无法上传。检查后重启工程师工作站服务器,故障消除。请问是啥么原因。谢谢大家赐教

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(22条)
还可输入600字
全部评论22
  • 九妹
    九妹2011年03月30日

    我们厂的也是南瑞的监控,有时并网后机组显示为不定态,我们一般都是将调速器切手动,将导叶开度增大百分之一左右,再切回自动就可以带负荷了,或者在同期屏上切手动带负荷。。。 展开

    回复 回复

  • prado
    prado2011年03月29日

    不懂额,我们也在学习中,找南瑞的过来呗 展开

    回复 回复