我厂A轴加风机运行,做轴加风机定期切换,按正常操作启动B轴加风机停运A风机,运行两分钟后B轴加风机跳闸,A轴加风机联动失败,之后主机#1瓦振动大跳机。A、B风机跳闸后轴封加热器水位正常,轴封汽压力正常,正常情况下轴加风机停运几小时都不会导致主机跳闸。检修拆开轴加风机没发现风机积水现象,检修换了轴加风机热偶后都启动正常,机组正常投运。厂里开会分析找不到确切的原因,请各位同行帮忙分析下原因,轴加风机跳闸原因有哪些,风机的这种故障停运是否能让主机跳闸?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
认为可能是轴封供气在1#瓦位置积水所致振动增大跳机。 展开
0回复 回复
可以短是停运的</br> 展开
0回复 回复
值得继续关注 展开
0回复 回复
关注中。。。。 展开
0回复 回复
可能不是轴加风机的原因,另有他因 展开
0回复 回复
这倒是很稀奇了 展开
0回复 回复
关注关注</br>发报告 展开
0回复 回复
值得学习和分析 展开
0回复 回复
一个瓦震动大?相邻的振动不大,那估计就是误动,原因多了!:time: 展开
0回复 回复
切换轴加风机后 两台轴加风机全跳闸 只会造成真空下降。与振动没有关系 再说一瓦振动造成的机组停运,一瓦在机组的前箱 前箱里都有什么?你们是多大机组?</br> 展开
0回复 回复