我厂A轴加风机运行,做轴加风机定期切换,按正常操作启动B轴加风机停运A风机,运行两分钟后B轴加风机跳闸,A轴加风机联动失败,之后主机#1瓦振动大跳机。A、B风机跳闸后轴封加热器水位正常,轴封汽压力正常,正常情况下轴加风机停运几小时都不会导致主机跳闸。检修拆开轴加风机没发现风机积水现象,检修换了轴加风机热偶后都启动正常,机组正常投运。厂里开会分析找不到确切的原因,请各位同行帮忙分析下原因,轴加风机跳闸原因有哪些,风机的这种故障停运是否能让主机跳闸?