我厂A轴加风机运行,做轴加风机定期切换,按正常操作启动B轴加风机停运A风机,运行两分钟后B轴加风机跳闸,A轴加风机联动失败,之后主机#1瓦振动大跳机。A、B风机跳闸后轴封加热器水位正常,轴封汽压力正常,正常情况下轴加风机停运几小时都不会导致主机跳闸。检修拆开轴加风机没发现风机积水现象,检修换了轴加风机热偶后都启动正常,机组正常投运。厂里开会分析找不到确切的原因,请各位同行帮忙分析下原因,轴加风机跳闸原因有哪些,风机的这种故障停运是否能让主机跳闸?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
要是轴加风机跳闸一时间起不来时,应该调整均压箱压力,保证前后轴封不冒汽但也不能掉真空,要是不及时调整,则会使前后轴受热不均,从而引起轴向位移增大,震动增大。 展开
0回复 回复
我们单位没有出现过这种情况,但是影响的可能性不大 展开
0回复 回复
应该是碰巧,轴封回气不畅不会引起振动太大,我们那会轴封回气门门坨子子掉了,润滑油微水10000多都运行了好几天。 展开
0回复 回复
再仔细介绍下,之前还有哪些操作,但是轴封风机跳闸,不至于的, 展开
0回复 回复
路过,帮顶! 展开
0回复 回复
:)第一次听说 展开
0回复 回复
新鲜!居然有这种事!</br>会不会仅仅是碰巧?轴瓦振动大另有原因? 展开
0回复 回复
学习学习了 展开
0回复 回复
轴抽风机内部积水,可造成轴封风机运行中过流,甚至烧损电机。影响到跳机,是不是轴抽风机全停运,对轴封、真空等造成影响了,还是由于轴瓦振动造成的 展开
0回复 回复
沙发 这种情况期待高人解答,轴封回气不畅,造成油中带水? 展开
0回复 回复