开口三角电压和零序电压的区别

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电力系统继电保护圈帖子详情
116

开口三角电压和零序电压的区别

本帖由X小米发布于2013-02-21 06:50:1335421次浏览29人跟帖

  • 116
  • 35421
关注
X小米
2013年02月21日
帖子认领  

各位高手能系统解释一下开口三角电压的作用?开口三角电压在不同电压等级大小有什么不同,如何计算?还有开口三角电压和零序电压的区别?谢谢{:soso_e100:}

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(29条)
还可输入600字
全部评论29
  • 延续people
    延续people2016年11月23日

    学习了  :lol:victory: 展开

    回复 回复

  • hu_hf
    hu_hf2016年11月19日

    学习了:):):):) 展开

    回复 回复

  • 侯帅
    侯帅2016年11月12日

    学习了。。 展开

    回复 回复

  • mzmzm
    mzmzm2016年03月01日

    我也知道了一点 展开

    回复 回复

  • 杨善明
    杨善明2016年02月28日

    大接地系统发生单相接地故障时,PT开口三角形变比为100;小电流接地系统发生单相接地故障时,PT变比是100/3 展开

    回复 回复

  • 醇正芳香
    醇正芳香2016年02月25日

    电压互感器剩余绕组额定电压:有效接地系统应为100V;非有效接地系统应为100/3V.:victory: 展开

    回复 回复

  • faxiefenzi
    faxiefenzi2013年08月19日

    看了反而晕了 展开

    回复 回复

  • Jony狂徒
    Jony狂徒2013年08月19日

    :'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'( 展开

    回复 回复

  • tornadoawy
    tornadoawy2013年08月18日

    没有一个说对的</br>正常时是0,大电流和小电流系统发生接地接地时开口电压都是100V! 展开

    回复 回复

  • fuxing20110809
    fuxing201108092013年08月18日

    </br>部分同意这个说法,即"开口三角反映的就是三相电压的不平衡,也就是零序电压。开口三角电压主要跟中性点接地方式和PT的接线有关。一般情况下,小电流接地系统开口三角为100/3V,大电流接地系统开口三角为100V",对于后面稍有别意。仔细的说应该是”为了使得无论是接地系统还是不接地系统在发生单相接地故障时,使得PT开口三角输出为100V,一般接地系统的开口三角绕组的每相额定电压设定为100V,不接地系统开口三角每相绕组设定额定电压为100/3,大家相互学习。“ 展开