开口三角电压和零序电压的区别

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电力系统继电保护圈帖子详情
116

开口三角电压和零序电压的区别

本帖由X小米发布于2013-02-21 06:50:1335422次浏览29人跟帖

  • 116
  • 35422
关注
X小米
2013年02月21日
帖子认领  

各位高手能系统解释一下开口三角电压的作用?开口三角电压在不同电压等级大小有什么不同,如何计算?还有开口三角电压和零序电压的区别?谢谢{:soso_e100:}

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(29条)
还可输入600字
全部评论29
  • 呼唤使者
    呼唤使者2017年10月25日

    系统接地时,设备接地故障,开三角为100V,如若不接地,开三角为0 展开

    回复 回复

  • kaishui1215
    kaishui12152017年02月20日

    路过学习了 展开

    回复 回复

  • 18095212227
    180952122272017年02月17日

    现在微机保护不用,原来继电器保护是需要把开口电压反接的 展开

    回复 回复

  • 子夜君
    子夜君2017年02月07日

    真是好东西啊 展开

    回复 回复

  • zero9209
    zero92092017年01月20日

    </br>用于接地信号报警,接地选线等 展开

    回复 回复

  • hk87520
    hk875202017年01月16日

    开口三角是3U0 展开

    回复 回复

  • BOSSWANG
    BOSSWANG2017年01月09日

    :):):):):):):) 展开

    回复 回复

  • 诺丁汉
    诺丁汉2016年12月18日

    &nbsp;本帖最后由&nbsp;诺丁汉&nbsp;于&nbsp;2016-12-18&nbsp;14:10&nbsp;编辑&nbsp; 仅供参考</br></br>开口三角形电压就是三倍的零序电压,也就是三相的电压之和</br>由于接地方式不同,在不接地系统中,单相接地时非故障相电压升高为根号3倍,三相电压之和在此基础上又升高根号3倍。所以为保证二次侧开口三角形电压为100V,非故障相二次电压为100/3V</br>而直接接地系统中,为保证二次侧开口三角形电压为100V,非故障相因不会上上升,三相电压和为单相电压,所以非故障相二次电压为100V 展开

    回复 回复

  • 李保护
    李保护2016年12月14日

    升口三角电压正常运行时都为零,在出现故障时,如发生单相接地,这时无论电压等级,开口三角形处电压都为100V,只是对针不同的电压等级,其接地方式不同,单相绕组上的电压不同。 展开