各位高手能系统解释一下开口三角电压的作用?开口三角电压在不同电压等级大小有什么不同,如何计算?还有开口三角电压和零序电压的区别?谢谢{:soso_e100:}
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
系统接地时,设备接地故障,开三角为100V,如若不接地,开三角为0 展开
0回复 回复
路过学习了 展开
0回复 回复
现在微机保护不用,原来继电器保护是需要把开口电压反接的 展开
0回复 回复
真是好东西啊 展开
0回复 回复
</br>用于接地信号报警,接地选线等 展开
0回复 回复
开口三角是3U0 展开
0回复 回复
:):):):):):):) 展开
0回复 回复
本帖最后由 诺丁汉 于 2016-12-18 14:10 编辑 仅供参考</br></br>开口三角形电压就是三倍的零序电压,也就是三相的电压之和</br>由于接地方式不同,在不接地系统中,单相接地时非故障相电压升高为根号3倍,三相电压之和在此基础上又升高根号3倍。所以为保证二次侧开口三角形电压为100V,非故障相二次电压为100/3V</br>而直接接地系统中,为保证二次侧开口三角形电压为100V,非故障相因不会上上升,三相电压和为单相电压,所以非故障相二次电压为100V 展开
0回复 回复
升口三角电压正常运行时都为零,在出现故障时,如发生单相接地,这时无论电压等级,开口三角形处电压都为100V,只是对针不同的电压等级,其接地方式不同,单相绕组上的电压不同。 展开
0回复 回复
学习,感激分享:) 展开