开口三角电压和零序电压的区别

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电力系统继电保护圈帖子详情
116

开口三角电压和零序电压的区别

本帖由X小米发布于2013-02-21 06:50:1335420次浏览29人跟帖

  • 116
  • 35420
关注
X小米
2013年02月21日
帖子认领  

各位高手能系统解释一下开口三角电压的作用?开口三角电压在不同电压等级大小有什么不同,如何计算?还有开口三角电压和零序电压的区别?谢谢{:soso_e100:}

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(29条)
还可输入600字
全部评论29
  • mishaisabear
    mishaisabear2013年08月18日

    。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。还是没有结果 展开

    回复 回复

  • BLUE~非洲菊~
    BLUE~非洲菊~2013年08月10日

    什么都要回复才能看呢 展开

    回复 回复

  • tobeSE
    tobeSE2013年03月12日

    用于接地信号报警,接地选线等</br>现在已经不用于保护了 展开

    回复 回复

  • mixinzhou
    mixinzhou2013年03月12日

    开口三角反应的就是三相不平衡电压,也就是零序电压。一次接地时,为100V,不接地时为100/根号3. 展开

    回复 回复

  • jiandan110
    jiandan1102013年02月23日

    学习了!就是好多东西忘记饿 展开

    回复 回复

  • zhyf_28
    zhyf_282013年02月22日

    因为开口三角形接线是将电压互感器的第三绕组按a-x-b-y-c-z相连,而以a,z为输出端,即输出电压为三相电压向量想加.由于三相的正序,负序电压相加等于零,因此其输出电压等于零,而三相零序电压相加等于一相零序电压的三倍,故开口三角形的输出电压中只有零序电压.</br>&nbsp;</br>引用别人的来回答你。 展开

    回复 回复

  • 微凉的你
    微凉的你2013年02月22日

    开口三角反映的就是三相电压的不平衡,也就是零序电压。开口三角电压主要跟中性点接地方式和PT的接线有关。一般情况下,小电流接地系统开口三角为100/3V,大电流接地系统开口三角为100V。 展开

    回复 回复

  • chsway
    chsway2013年02月21日

    开口三角电压反应的就是零序电压吧,不同电压等级没什么不同,与一次系统中性点是否接地有关系。一般不接地系统,对应PT开口三角的变比二次电压为100V比根号3,中性点接地系统对应PT开口三角的变比二次电压为100V 展开

    回复 回复

  • zhq198858
    zhq1988582013年02月21日

    学习下,多谢楼主、、、、 展开

    回复 回复