有一电站在自动化改造和更换励磁系统之后初次试机。待并发电机频率与电网频率相同,电压相同,相序一致,采用自动准同期方式并网时,合闸瞬间发电机发出很响的"咚“声。是不是因为电压相位角太大引起的呢?该如何调整?励磁厂家的师傅说我们的一次接线不对,是相序对,相位不对,让我们把发电机出线ABC,调整成CAB,我真晕圈了,我们一次接线都运行二十年了,怎么就说不对就不对了呢!三台机组一样的接线,3号机组试运行正常很正常,为什么1号2号机组不正常。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
路过,学习一下 展开
0回复 回复
相角问题,检查下 展开
0回复 回复
一次相序错误都敢讲。。。。面向电源侧,从左到右ABC,这个是规定,哪儿能允许乱改。 展开
0回复 回复
非常不错的东西 展开
0回复 回复
路过学习! 展开
0回复 回复
路过学习学习 展开
0回复 回复
楼主没有给问题说清楚。对于待并系统而言,只要旋转方向一致,选取一次对应相,只要角度一致,就是同期。当然因为引入了电压互感器等,要考虑一二次必须对应,如果没清楚,可以再聊 展开
0回复 回复
是同步问题 展开
0回复 回复
:time:都是高手:victory: 展开
0回复 回复
是PT和同步变压器的相角问题. 展开
0回复 回复