有一电站在自动化改造和更换励磁系统之后初次试机。待并发电机频率与电网频率相同,电压相同,相序一致,采用自动准同期方式并网时,合闸瞬间发电机发出很响的"咚“声。是不是因为电压相位角太大引起的呢?该如何调整?励磁厂家的师傅说我们的一次接线不对,是相序对,相位不对,让我们把发电机出线ABC,调整成CAB,我真晕圈了,我们一次接线都运行二十年了,怎么就说不对就不对了呢!三台机组一样的接线,3号机组试运行正常很正常,为什么1号2号机组不正常。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
路过,学习:victory: 展开
0回复 回复
路过,学习了,你们都好厉害啊</br> 展开
0回复 回复
同期接线有问题。查找同期回路。</br> 展开
0回复 回复
咚的一声说明是非同期并网,角度不对,检查下二次接线相序,正相序有三种ABC ,bca ,CAB,同期的并网的相序一定要和一次接线一致,普通的相序表看不到相位,励磁让你改变一次接线这方法慎用,一改变,二次所有的PT CT都得变,如果你三台机组共用的是一组系统母线,那么你就得检查从机端引过来并网同期用的PT相序。你可以用备用的手动同步表并网,并上后看看指正偏转对否在上面最中间,如有向右或向左偏转角度过大,你就得检查同期的机端PT和大网PT相序相位是否一致。 展开
0回复 回复
我们厂的是改造之后线路同期合就合不上。检查了电压差这些,这些都只有0.01左右。可是就是同期合不了 展开
0回复 回复
路过学习 谢谢分享 展开
0回复 回复
不懂,学习中 展开
0回复 回复
做核相试验。 展开
0回复 回复
先用相位仪检测两端互感器出线的相位 展开
0回复 回复