有一电站在自动化改造和更换励磁系统之后初次试机。待并发电机频率与电网频率相同,电压相同,相序一致,采用自动准同期方式并网时,合闸瞬间发电机发出很响的"咚“声。是不是因为电压相位角太大引起的呢?该如何调整?励磁厂家的师傅说我们的一次接线不对,是相序对,相位不对,让我们把发电机出线ABC,调整成CAB,我真晕圈了,我们一次接线都运行二十年了,怎么就说不对就不对了呢!三台机组一样的接线,3号机组试运行正常很正常,为什么1号2号机组不正常。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
励磁机师傅是乱来讲,电机是圆形的,所谓的ABC是相对的,建议检测发电机出口开关三相合闸的同步性、自动并列装置的准确性及完好性 展开
0回复 回复
谢谢!经验很重要 展开
0回复 回复
路过!学习!!!!!!!!!! 展开
0回复 回复
又路过,再学习 展开
0回复 回复
本帖最后由 shuishuishui 于 2016-5-23 08:39 编辑 因接线方式(同期点在三角/星变压器后)原因,有的线路出口PT要接转角变压器,但这已是老黄历了,现在监控同期装置可以转换过来,不用转角变压器,楼主的问题可能与此有关,也可能是励磁本身,我厂原来遇到过这种情况,励磁改接线解决的. 展开
0回复 回复
在升压的时候测测励磁的相序看看,厂家咋不说是他励磁的接线不对呢。。。。。 展开
0回复 回复
路过,学习 展开
0回复 回复
可能是励磁同步变压器相序不对,用相序仪测一下吧。 展开
0回复 回复