我厂部分机组的汽机跳电气逻辑:主汽门关闭(左右高压主汽门关闭接点并联,与并联的中压主汽门关闭接点串联,高压和中压各有一个关闭就发出主汽门关闭)“或”ETS1继电器动作,然后“与”发电机逆功率跳发电机开关和灭磁;电气跳汽机逻辑:主保护作用于全部停机,切发电开关灭磁、关主汽门,后备保护程序跳闸逆功率:先关主汽门、等逆功率动作解列灭磁;汽机跳锅炉逻辑:危急跳闸继电器ETS1“或”ETS2动作,作用于FSSS系统MFT;炉跳机解除不投。你单位机电炉大联锁是什么,给大家说一说。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
<blockquote><b>以下是引用<i>wxd6531在2003-10-6 21:17:11</i>的发言:</b></br>关于保护还是我们厂的简单,我们是200MW汽包炉,汽机所有的保护都不跳炉子,电气有8大保护全停,锅炉所有的保护也不跳汽机,水位高三值也不例外。早几天我厂出了一件事故,因油中带水导致锅炉熄火后锅炉无法点火,在汽温降到400度后领导才同意汽机打闸但却不允许解列,最后是电气逆功率一个多小时锅炉才重新点着火并缓慢恢复机组运行。你们说好不好玩哪!!!</br></blockquote></br>你们领导真够拽</br>运行的也惨,要出事了,没连锁保护,运行人员负担大 展开
0回复 回复
楼上,发电机逆功率一个多小时汽轮机排汽温度有多高? 展开
0回复 回复
我们厂是这样的:锅炉MFT后动作跳汽轮机然后发电机逆功率跳主开关和灭磁。</br>发电机跳闸联锁汽机主汽门关闭维持3000rpm,锅炉快速减负荷(手动),如发电机确定上不来汽机打闸停机锅炉停油熄火。汽机事故跳闸发电机逆功率动作跳主开关和灭磁,锅炉手动快速减负荷,故障需长时间处理时,锅炉停油熄火。 展开
0回复 回复
另外对于汽包水位高三值延时10S跳机我认为不合适。因为应分别情况加以对待,首先说明我厂为汽包炉。1、如因汽泵自动调节失灵造成水位高应进行相应处理,快速将流量降下来,再不行可以切除这台泵运行减负荷。经过处理后马上恢复运行。2、正常运行时由于高加跳闸、负荷加减过快等因素造成的虚假水位时,水位调节迟缓10S的时间太短。3、因一次汽系统流程较长。汽包-----顶棚管-----分隔屏过热器------前屏过热器------后屏过热器------末级过热器----去汽机。所以在给水调节系统故障情况下,只要发现及时处理得当不会有太大危险。</br> 我个人认为汽包水位高三值10S跳机的话,造成不必要的重新启动,对机组的安全和经济性都有影响。以上个人观点,欢迎指正。 展开
0回复 回复
蒸汽带水很厉害(应说是恐怖),并且真的发生时,即使立即停机也很难立即阻止震动破坏。“汽包水位高三值+250MM延时10S跳汽机”比较有超前性,气温温降保护虽然更可靠准确,但反映较晚,不利于安全。 展开
0回复 回复
汽包水位高三值+250MM延时10S跳汽机,还真不如采用气温温降保护。如果真要采用高三值保护还不如采用高三值跳泵保护。只留一台泵运行。 展开
0回复 回复
我也说两句:①发变组故障:联跳汽机、汽机跳闸后,若有功功率大于30%额定负荷,则MFT动作。②MFT动作:连锁汽机跳闸(关闭主气门)若发电机逆功率动作,则联跳发电机主开关。③汽机跳闸:且逆功率动作,联跳发电机主开关,若有功功率大于30%额定负荷,则MFT动作。 展开
0回复 回复
单元机组的保护功能目前的发展方向应当是不管机炉还是发变组只要有一个出现停机故障应当全停,因为目前机组人员的配置和系统的扩大已具备这种条件。保护动作——全停——重新启动,这样运行人员就会减少很多压力的呵,是不是啊?这种方式肯定受运行工的欢迎。 展开
0回复 回复