我厂部分机组的汽机跳电气逻辑:主汽门关闭(左右高压主汽门关闭接点并联,与并联的中压主汽门关闭接点串联,高压和中压各有一个关闭就发出主汽门关闭)“或”ETS1继电器动作,然后“与”发电机逆功率跳发电机开关和灭磁;电气跳汽机逻辑:主保护作用于全部停机,切发电开关灭磁、关主汽门,后备保护程序跳闸逆功率:先关主汽门、等逆功率动作解列灭磁;汽机跳锅炉逻辑:危急跳闸继电器ETS1“或”ETS2动作,作用于FSSS系统MFT;炉跳机解除不投。你单位机电炉大联锁是什么,给大家说一说。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
这么多复杂的东西够我学一段时间的了 展开
0回复 回复
在电厂内工作,安全是第一的,各厂根据不同的系统设计不同的连锁保护 展开
0回复 回复
看帖回帖是一种美德! 展开
0回复 回复
那为朋友可以提供机电炉大联锁传动实验票或者措施。谢谢。 展开
0回复 回复
程跳逆功率为汽机跳闸联跳发电机,我厂延时1秒,逆功率保护为系统倒送,时间较长,我厂为15秒发信号,60秒跳发电机 展开
0回复 回复
<blockquote><b>以下是引用<i>w8256在2003-10-28 14:04:29</i>的发言:</b></br>请问,程序逆功率是什么意思?我公司是逆功率1,逆功率2,不知与程序逆功率的关系?它们有时限区别吗?逆功率保护动作跳灭磁开关吗?</br></br> 由于锅炉MFT动作引起的机组大连锁保护动作,甩70%负荷,汽轮机为什么没有超速?机组大连锁保护动作后,发电机不灭磁是不是对汽轮机超速有限制作用?</br></br> </br> </br></blockquote>要看你的机炉电大联锁的动作顺序及保护投切情况。 展开
0回复 回复
请问,程序逆功率是什么意思?我公司是逆功率1,逆功率2,不知与程序逆功率的关系?它们有时限区别吗?逆功率保护动作跳灭磁开关吗?</br></br> 由于锅炉MFT动作引起的机组大连锁保护动作,甩70%负荷,汽轮机为什么没有超速?机组大连锁保护动作后,发电机不灭磁是不是对汽轮机超速有限制作用? 展开
0回复 回复
yf2266,你的胆子比较大,但是老总考虑的首先是机组的安全其次才是经济性。毕竟发生蒸气带水或水冲击可不是闹着玩的! 展开
0回复 回复
有汽包水位高造成事故的例子吗 展开
0回复 回复
关于保护还是我们厂的简单,我们是200MW汽包炉,汽机所有的保护都不跳炉子,电气有8大保护全停,锅炉所有的保护也不跳汽机,水位高三值也不例外。早几天我厂出了一件事故,因油中带水导致锅炉熄火后锅炉无法点火,在汽温降到400度后领导才同意汽机打闸但却不允许解列,最后是电气逆功率一个多小时锅炉才重新点着火并缓慢恢复机组运行。你们说好不好玩哪!!! 展开
0回复 回复