先别忙着嘲笑,敬请不吝赐教:1、什么情况下应该装双一次门?在哪个规范里规定的?2、用一次门隔绝不就行了?为什么要再设置一个二次门?如果同样是起隔绝作用,为什么不都由机务负责检修?据我所知,二次门一般归热工管。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory: 展开
0回复 回复
</br>楼主是搞运行的吧 ,请接行业标准:DL/T5182 展开
0回复 回复
<blockquote>xiaszh 发表于 2008-10-10 13:45 /common/back.gif</br>我的一点看法:1、一次门是焊接门,其作用是取样,二次门一般为外罗纹连接,其作用是与变送器的连接;2、双 ...</blockquote> 您分析的真的太牛逼了 展开
0回复 回复
三楼说的很详细。。 赞同 展开
0回复 回复
学习,学习......ok 展开
0回复 回复
一次门归设备专业管,二次门归热工专业管 展开
0回复 回复
排污时候,先开一次门,全开,再开二次门,二次门控制流量。关的时候先关二次门,再关一次门,然后开二次门排出一、二次门中间段积水。</br>二次门保护一次门,由于排污时靠二次门控制,造成二次门法兰面磨损,形成阀门损坏,更换二次门时候紧闭一次门就可以在线更换了,避免了阀门内漏造成停车处理。</br>其实我们更要保护好一次门,二次门坏了检修容易,一次门坏了就不好检修了。 展开
0回复 回复
3楼的讲的很全面 </br> 展开
0回复 回复
至看看不说话 展开
0回复 回复
<blockquote>xiaszh 发表于 2008-10-10 13:45 /common/back.gif</br>我的一点看法:1、一次门是焊接门,其作用是取样,二次门一般为外罗纹连接,其作用是与变送器的连接;2、双 ...</blockquote> 门并不是越多越好,多一个门就多一个漏点。</br></br> 展开
0回复 回复