先别忙着嘲笑,敬请不吝赐教:1、什么情况下应该装双一次门?在哪个规范里规定的?2、用一次门隔绝不就行了?为什么要再设置一个二次门?如果同样是起隔绝作用,为什么不都由机务负责检修?据我所知,二次门一般归热工管。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
高温高压管路上应装2个串联一次门,防止一次门关闭不严,无法检查或者更换变送器,特别在二次门、变送器接头泄漏时,更需要关严一次门;《火电厂热控系统可靠性配置与事故预控》。</br>二次门便于更换检查过程中保护变送器,防止膜盒长时间单向过压,所以归热工;投运时,开平衡门,开低压侧二次门,关平衡门,开高压侧二次门;退出时,关高压侧二次门,开平衡门,关低压二次门。 </br>:) 展开
0回复 回复
学习了</br>:victory: 展开
0回复 回复
很多一次门都是随主机厂一起供货的,二次门应该是热控负责采购、维护 展开
0回复 回复
为了安全。 展开
0回复 回复
在超高温高压下(11.3MPa)以上的锅炉上安装的都是双一次门 展开
0回复 回复
楼主是搞运行的吧:lol ,请接行业标准:DL/T5182 展开
0回复 回复
楼主是搞运行的吧:lol ,请接行业标准:DL/T5182 展开
0回复 回复
好象明白了一点点 展开
0回复 回复
出自哪个规程呢?要名字! 展开
0回复 回复
同意XIaszh的说法,但可能是经验少,还没听说过双一次门之说!! 展开
0回复 回复