先别忙着嘲笑,敬请不吝赐教:1、什么情况下应该装双一次门?在哪个规范里规定的?2、用一次门隔绝不就行了?为什么要再设置一个二次门?如果同样是起隔绝作用,为什么不都由机务负责检修?据我所知,二次门一般归热工管。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
一次门是取样门,主要作用是隔离取样点或取样工况,串两个一次门主要是在高温高压管道上取样时使用,防止一个门隔离不严;</br>二次门是仪表阀,主要作用是隔离仪表,一般安装的仪表取样管较近的地方,方便仪表的检修,同时也起到防止一次门隔离隔离不严的作用。</br>一次门的材质及工艺要求相比而言比二次门高,因为它离管道较近,不仅要承受高压力,同时还要承受高温度,一次门前的取样管也同样是这样,因此你可以看到一般一次门及一次门前的取样管都是用宽壁厚和材质较好的;试想,若一次门后仪表管或二次门爆破,还可以使用一次门隔离,但若一次门及取样管爆破,将无法隔离,尤其是在高温高压取样时。 展开
0回复 回复
双一次门即为两个串联一次门 展开
0回复 回复
我看到蒸汽的一次门安装的离变送器很远的地方 二次门就在变送器下方 。。。学习中 展开
0回复 回复
3楼的讲的很全面 展开
0回复 回复
3楼的讲的很全面 展开
0回复 回复
一次门作用就是从工艺管道处切断,而二次门主要是从表头切断,更换仪表的时候需要切断二次门,但是如果测量引线有问题需要更换就要切断一次门。</br>检修高压高温为了安全就得全关并加锁 展开
0回复 回复
同意XIaszh的说法,但可能是经验少,还没听说过双一次门之说 展开
0回复 回复
学习啦 非常感谢 展开
0回复 回复
3楼的讲的很全面 展开
0回复 回复
对于压力大于6.4MPa或温度大于250℃的测点,配二次门 展开