各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
我理解一个是调节 一个是保护~ 展开
0回复 回复
<blockquote>服务123 发表于 2010-6-9 19:47 /common/back.gif</br>这些答案都有可能,我曾经问过一个热工人员,他回答让我很惊奇:DEH跳闸信号可以是ETS跳闸信号动作后再送到 ...</blockquote> 正常来讲,应该是DEH跳闸信号发到ETS柜,再由ETS发出信号至汽机跳闸才对。 展开
0回复 回复
我去年调试的一台机组也设置了DEH跳闸,里面的逻辑设置的是油温高、瓦温高、金属温度高等,还有一个是跟汽机跳闸相关的,它是直接送到ETS跳闸用,整组启动的时候很多次出现DEH跳闸首出,但是找不到具体的原因个人觉得这个信号设置的有点不好 展开
0回复 回复
众说纷纭,百家争鸣! 展开
0回复 回复
<blockquote>worlden0540 发表于 2010-6-10 22:12 /common/back.gif</br>关于逻辑本身指的什么要具体看逻辑,本人曾经遇到过刚好是东汽FOXBORO的机组,里面的DEH跳闸送至ETS的信号包 ...</blockquote> 差不多,学习啊 展开
0回复 回复
跳闸信号有很多,有的直接硬接线去跳机,有点经过DCS然后跳机,有点经过DEH跳机。DEH也可以检测到跳机信号,直接发出跳机信号。但跳机的首出原因只有一个 展开
0回复 回复
我觉得这个要根据各个厂内逻辑情况而定,最好是利用检修时间进行核对。 展开
0回复 回复
1.DEH跳闸软逻辑部分自己看逻辑,它不跟ETS在一个控制器。其中有两条我说明一下:110超速,是你逻辑判断的;ETS跳闸,这个是ETS动作后,产生一个DI点,这个点进DEH跳闸软逻辑。意思就是ETS很重要,相当于双保险,反跳了。</br>2.硬回路部分。其中包括:110超速,110电源失去等。这个110超速跟上面那个不一样,是硬回路的。以上这两个跳闸时,首出会显示DEH跳闸。</br>3.具体细节各个厂有自己的习惯。自己看电气图纸。</br>4.DEH跳闸首出说白了就是有一些其他条件的跳闸条件他也算到DEH跳闸首出里了,东汽厂也懒得改,一直延续到现在。 展开
0回复 回复
看一下组态呢 展开
0回复 回复
IFIX154课程 展开