机炉电大联锁中,为什么锅炉MFT与发电机跳闸不互相遮断?

本帖由fghr767发布于2010-10-09 14:47:3111810次浏览84人跟帖

  • 199
  • 11810
关注
fghr767
2010年10月09日
帖子认领  

在机炉电大联锁中,锅炉MFT先跳汽机,汽机再去跳发电机,为什么没设计让锅炉MFT直接跳发电机呢。发电机跳闸后,先跳汽机,汽机再跳锅炉,为什么不设计让发电机直接跳锅炉呢?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(84条)
还可输入600字
全部评论84
  • xhs1313
    xhs13132011年08月24日

    发电机跳闸不能联锁锅炉MFT,因为启动带低负荷时汽机旁路在运行时没必要MFT,从头再来一遍不累吗?锅炉MFT不能联跳发电机,是因为应该等汽机主汽门、调门关闭了用程序逆功率保护跳发电机防止超速。</br>个人理解,不知道对不 展开

    回复 回复

  • shengyuchun
    shengyuchun2011年08月24日

    主要是防止超速 展开

    回复 回复

  • 水晶雨点
    水晶雨点2011年08月24日

    没考虑过这样的问题,学习了!</br> 展开

    回复 回复

  • 俄的神啊
    俄的神啊2011年08月09日

    二楼说的对。。。。</br>:lol 展开

    回复 回复

  • yi198344
    yi1983442011年08月08日

    主要是超速。 展开

    回复 回复

  • sepco1_5419
    sepco1_54192011年08月07日

    说别的都不重要,就是为了防止超速,要不就飞车了。当心揭缸哦!!!!!:lol:lol:lol 展开

    回复 回复

  • bo0318
    bo03182011年08月05日

    我们厂就有发电机跳闸触发MFT条件 展开

    回复 回复

  • mdhhxzy
    mdhhxzy2011年08月03日

    锅炉肯定不能直接去跳发电机,一是考虑到负荷为零后,汽机跳闸拒动容易超速。二是锅炉由于一些原因跳闸后,汽机可以利用锅炉蓄能继续运行,之后快速再点火即可,考虑到经济性,有的厂就只有汽包水位高跳汽机,无MFT跳机。至于发电机跳汽机再跳锅炉可能是考虑到2楼那位仁兄所说的吧。不过我见过的电厂发电机跳闸都会直接连跳汽轮机,估计跟机组设计还有组态有关吧 展开

    回复 回复

  • mooncase
    mooncase2011年07月30日

    学习了&nbsp;顶顶 展开

    回复 回复

  • tgx970264
    tgx9702642011年07月28日

    发电机直接连跳锅炉的话很容易造成汽轮机超速,因为甩负荷后的直接影响就是汽轮机超速 展开

    回复 回复