在机炉电大联锁中,锅炉MFT先跳汽机,汽机再去跳发电机,为什么没设计让锅炉MFT直接跳发电机呢。发电机跳闸后,先跳汽机,汽机再跳锅炉,为什么不设计让发电机直接跳锅炉呢?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
电厂主要玩的就是锅炉呀! 只要锅炉没事发电机,汽轮机就算跳了,只要问题不大就是能抢起来的!这个在循环流化床锅炉上就体现的很明显! 展开
0回复 回复
防止汽轮机超速 展开
0回复 回复
好东东 不顶多可惜啊 展开
0回复 回复
自然循环的 展开
0回复 回复
请问,直流炉能够实现MFT不跳机吗? 展开
0回复 回复
(1)当锅炉故障而产生锅炉MFT跳闸条件时,延时联锁汽轮机跳闸、发电机跳闸,以保护锅炉的泄压和充分利用蓄热。</br> (2)汽轮机和发电机互为联锁,即汽轮机跳闸条件满足而紧急跳闸系统动作时,将引起发电机跳闸;当发电机跳闸条件满足而跳闸时,也会导致汽轮机紧急跳闸。不论何种情况都将产生机组快速甩负荷保护(FCB)。若FCB成功,则锅炉保持30%低负荷运行;若FCB不成功,则锅炉主燃料跳闸(MFF)紧急停机。</br> (3)当发电机-变压器组故障或电网故障引起主断路器跳闸时,将导致FCB动作。若FCB成功,锅炉保持30%低负荷运行。发电机-变压器组故障,则发电机跳闸。而电网故障时,发电机可带5%厂用电运行。若FCB失败,则MFT动作,紧急停炉。 展开
0回复 回复
锅炉直接跳发电机,汽机会超速,电气直接跳锅炉,,汽机会受不了 展开
0回复 回复
我现在手头设计的项目有发电机跳MFT的IO点,没搞明白设计院的意图。</br></br>发电机跳闸先挑汽机,然后锅炉。如果直接发电机直接MFT锅炉,这里面的连锁走的太多了,相当于绕了个圈 展开
0回复 回复
以上回复中已经有正确答案了。 展开
0回复 回复
锅炉MFT可以不跳机,用余热维持,争取快速恢复系统,不算非停。</br>低负荷汽机跳闸也可以不跳炉,有旁路的系统可以通过旁路维持气压,时刻为冲转准备。</br>所以我认为发电机和锅炉无直接联系,不必互做连锁。</br>不对的请指教。 展开
0回复 回复