机炉电大联锁中,为什么锅炉MFT与发电机跳闸不互相遮断?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
199

机炉电大联锁中,为什么锅炉MFT与发电机跳闸不互相遮断?

本帖由fghr767发布于2010-10-09 14:47:3111812次浏览84人跟帖

  • 199
  • 11812
关注
fghr767
2010年10月09日
帖子认领  

在机炉电大联锁中,锅炉MFT先跳汽机,汽机再去跳发电机,为什么没设计让锅炉MFT直接跳发电机呢。发电机跳闸后,先跳汽机,汽机再跳锅炉,为什么不设计让发电机直接跳锅炉呢?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(84条)
还可输入600字
全部评论84
  • xiaoduanlove
    xiaoduanlove2011年05月25日

    电厂主要玩的就是锅炉呀! 只要锅炉没事发电机,汽轮机就算跳了,只要问题不大就是能抢起来的!这个在循环流化床锅炉上就体现的很明显! 展开

    回复 回复

  • xiaokate868
    xiaokate8682011年05月24日

    防止汽轮机超速 展开

    回复 回复

  • zhanghailu01099
    zhanghailu010992011年05月20日

    好东东 不顶多可惜啊 展开

    回复 回复

  • 15095788075
    150957880752011年05月19日

    自然循环的 展开

    回复 回复

  • llgbandit
    llgbandit2011年05月19日

    请问,直流炉能够实现MFT不跳机吗? 展开

    回复 回复

  • 15095788075
    150957880752011年05月19日

    (1)当锅炉故障而产生锅炉MFT跳闸条件时,延时联锁汽轮机跳闸、发电机跳闸,以保护锅炉的泄压和充分利用蓄热。</br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)汽轮机和发电机互为联锁,即汽轮机跳闸条件满足而紧急跳闸系统动作时,将引起发电机跳闸;当发电机跳闸条件满足而跳闸时,也会导致汽轮机紧急跳闸。不论何种情况都将产生机组快速甩负荷保护(FCB)。若FCB成功,则锅炉保持30%低负荷运行;若FCB不成功,则锅炉主燃料跳闸(MFF)紧急停机。</br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3)当发电机-变压器组故障或电网故障引起主断路器跳闸时,将导致FCB动作。若FCB成功,锅炉保持30%低负荷运行。发电机-变压器组故障,则发电机跳闸。而电网故障时,发电机可带5%厂用电运行。若FCB失败,则MFT动作,紧急停炉。 展开

    回复 回复

  • wxg6305
    wxg63052011年05月19日

    锅炉直接跳发电机,汽机会超速,电气直接跳锅炉,,汽机会受不了 展开

    回复 回复

  • 大健
    大健2011年05月16日

    我现在手头设计的项目有发电机跳MFT的IO点,没搞明白设计院的意图。</br></br>发电机跳闸先挑汽机,然后锅炉。如果直接发电机直接MFT锅炉,这里面的连锁走的太多了,相当于绕了个圈 展开

    回复 回复

  • Shawn_Bai
    Shawn_Bai2011年05月08日

    以上回复中已经有正确答案了。 展开

    回复 回复

  • wwee44
    wwee442011年05月05日

    锅炉MFT可以不跳机,用余热维持,争取快速恢复系统,不算非停。</br>低负荷汽机跳闸也可以不跳炉,有旁路的系统可以通过旁路维持气压,时刻为冲转准备。</br>所以我认为发电机和锅炉无直接联系,不必互做连锁。</br>不对的请指教。 展开