在机炉电大联锁中,锅炉MFT先跳汽机,汽机再去跳发电机,为什么没设计让锅炉MFT直接跳发电机呢。发电机跳闸后,先跳汽机,汽机再跳锅炉,为什么不设计让发电机直接跳锅炉呢?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(84条)
还可输入600字
全部评论84
  • ljviggo
    ljviggo2011年07月27日

    <b>回复&nbsp;fghr767&nbsp;的帖子</b> 这个没有仔细思考过,现在提起来觉得5楼说的好</br> 展开

    回复 回复

  • yjmnht
    yjmnht2011年07月27日

    <b>回复&nbsp;13yk&nbsp;的帖子</b> 最近在哪忙?在这里看见你了,我是郭凯杰 展开

    回复 回复

  • yjmnht
    yjmnht2011年07月27日

    防止超速,一般关闭进气门就停了,跳机不跳炉这个是必须的,顶多安全阀动作,走旁路,待问题处理完了,挂闸接着运行就可以了 展开

    回复 回复

  • sdyxx_13
    sdyxx_132011年07月22日

    楼主逗大家玩呢吧?!! 展开

    回复 回复

  • zdh_qiang
    zdh_qiang2011年07月22日

    为什么我我们厂用的炉跳机只是用汽包水位高3值来跳,而没有用MFT? 展开

    回复 回复

  • ljf520
    ljf5202011年07月21日

    学习,,,,,,,,,,,,,&nbsp;</br> 展开

    回复 回复

  • foxwind
    foxwind2011年07月21日

    说的好学习了, 展开

    回复 回复

  • zdh_qiang
    zdh_qiang2011年06月24日

    学习了&nbsp;不错 展开

    回复 回复

  • flystar
    flystar2011年06月23日

    学习!:victory: 展开

    回复 回复

  • bdrdc2003
    bdrdc20032011年06月17日

    学习一下,谢谢楼主&nbsp;</br> 展开

    回复 回复