类似逆止门、疏水门的逻辑及现场气动门设计都应该体现一个安全失效原则,就是在异常情况下,执行机构的动作都应该向着安全的方向动作。所以抽汽逆止门一般都设计成失电失气时处于关闭状态,而疏水门一般都设计成失电失气时处于开启状态开机时,电磁阀带电,压缩空气进入汽缸,开门。 本帖最后由 一切都顺 于 2011-3-11 19:44 编辑 抽气逆止门的电磁阀一般都是三通换向阀,A口接压缩空气,B口接逆止门气缸进气,C口通大气,当电磁阀带电时,AB口相通,压缩空气进入气缸,使逆止门打开,当电磁阀失电时,BC口相通,将气缸中空气排出,逆止门在弹簧力的作用下迅速关闭,现在还有逆止门是使用重锤式的,控制原理一样。手动操作时,电磁阀上有个小切换螺钉,实际是手动切换三通换向阀,其余是一样的。供你参考 正常运行这些门是开着的,一般情况向这样的门,失电失气关. 开机时,电磁阀带电,压缩空气进入汽缸,开门。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
就是单气源气缸。 展开
0回复 回复
</br>可以,相当不错的基础知识 展开
0回复 回复
可以,相当不错的基础知识 展开
0回复 回复
</br>路过学习一下 展开
0回复 回复
这个可以具体情况具体看,不能一概而论 展开
0回复 回复
希望这样的帖子越多越好,可以帮助很多新人。 展开
0回复 回复
学习过,再复习一下 展开
0回复 回复
抽汽逆止门哪种好 我们这里的老坏 大家上传两张照片让我们看看 展开
0回复 回复
抽汽逆止门哪种好 我们这里的老坏 大家上传两张照片让我们看看 展开
0回复 回复
抽气逆止门的气缸离管道较近,高温环境很容易造成气缸密封材料老化,导致内部串气阀门打不开,此次电厂大修,我们一口气修了6个逆止门气缸。 展开
0回复 回复