3/2接线为什么要先合边开关?

本帖由逝水无痕剑客发布于2011-11-20 16:26:348678次浏览23人跟帖

  • 73
  • 8678
关注
逝水无痕剑客
2011年11月20日
帖子认领  

各位前辈请指教下,3/2接线为什么要先合边开关?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(23条)
还可输入600字
全部评论23
  • dtjsrd2011
    dtjsrd20112012年01月04日

    受用了&nbsp;,讲解很详细</br></br> 展开

    回复 回复

  • wjk0211
    wjk02112012年01月04日

    kankanxuexixia 展开

    回复 回复

  • dpmmppm
    dpmmppm2012年01月04日

    恩,学习了,谢谢 展开

    回复 回复

  • wenqing020
    wenqing0202012年01月04日

    正解啊!学习了 展开

    回复 回复

  • justishunter
    justishunter2011年12月15日

    主要是考虑到合闸与故障&nbsp;保护跳闸&nbsp;而该开关拒动时,失灵跳闸对其它设备的影响。 展开

    回复 回复

  • 电力小猫猫
    电力小猫猫2011年11月22日

    恩,楼上很详细,学习了 展开

    回复 回复

  • master4073
    master40732011年11月22日

    虚心请教,请大虾赐教! 展开

    回复 回复

  • 逝水无痕剑客
    逝水无痕剑客2011年11月21日

    <blockquote>老菜鸟&nbsp;发表于&nbsp;2011-11-22&nbsp;00:17&nbsp;/common/back.gif</br>1、某一条线路停役,拉开中开关后,在拉开边开关前,该线路发生故障,而边开关出于某原因拒动,则失灵启动母&nbsp;...</blockquote> 讲解的好详细,受教了,谢谢 展开

    回复 回复

  • 老菜鸟
    老菜鸟2011年11月21日

    1、某一条线路停役,拉开中开关后,在拉开边开关前,该线路发生故障,而边开关出于某原因拒动,则失灵启动母差,母线停电但不影响其他线路;而如果先拉开边开关,在拉开中开关这项操作之前,线路故障,中开关拒动,则失灵跳相邻开关并远跳,使故障扩大。</br>2、对于3/2接线来讲,中开关是一串的公共开关,本串任一线路停送电都要对其进行操作,操作次数较边开关多,灭弧介质易老化,机构易疲劳,为了减少冲击电流对中开关灭弧介质、大电流电动力对机构及动力部分的影响(对于一条线路来讲,其负荷电流由中、边开关共同承担,先拉开中开关,再拉开边开关,则大冲击电流由边开关承担,反之,则中开关承担。)</br> 展开

    回复 回复

  • 老菜鸟
