3/2接线为什么要先合边开关?

本帖由逝水无痕剑客发布于2011-11-20 16:26:348680次浏览23人跟帖

  • 73
  • 8680
关注
逝水无痕剑客
2011年11月20日
帖子认领  

各位前辈请指教下,3/2接线为什么要先合边开关?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(23条)
还可输入600字
全部评论23
  • 逝水无痕剑客
    逝水无痕剑客2011年11月21日

    <blockquote>xiaozhu198&nbsp;发表于&nbsp;2011-11-21&nbsp;09:40&nbsp;/common/back.gif</br>还是处于安全考虑吧!一般并网是合边开关,合环是合中间开关。如果合中间开关并网,如果出问题,中间开关跳&nbsp;...</blockquote> 感谢前辈的热心讲解,学习了:P 展开

    回复 回复

  • ydyzdzc
    ydyzdzc2011年11月21日

    长见识。谢谢楼主。 展开

    回复 回复

  • xiaozhu198
    xiaozhu1982011年11月21日

    还是处于安全考虑吧!一般并网是合边开关,合环是合中间开关。如果合中间开关并网,如果出问题,中间开关跳不开,失灵保护动作的话就会跳开两个边开关,相当于失去一条线,一般上面会接一条电网的出线。电网会失去一条出线会对电网产生冲击,影响潮流啥的。主要就是考虑这个~ 展开