3/2接线为什么要先合边开关?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电气圈帖子详情
73

3/2接线为什么要先合边开关?

本帖由逝水无痕剑客发布于2011-11-20 16:26:348681次浏览23人跟帖

  • 73
  • 8681
关注
逝水无痕剑客
2011年11月20日
帖子认领  

各位前辈请指教下,3/2接线为什么要先合边开关?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(23条)
还可输入600字
全部评论23
  • 向左走512
    向左走5122015年12月28日

    <blockquote>老菜鸟&nbsp;发表于&nbsp;2011-11-22&nbsp;00:17&nbsp;/common/back.gif</br>1、某一条线路停役,拉开中开关后,在拉开边开关前,该线路发生故障,而边开关出于某原因拒动,则失灵启动母&nbsp;...</blockquote> 说的很有道理! 展开

    回复 回复

  • 13571028930
    135710289302015年11月18日

    很具体,学习&nbsp;了 展开

    回复 回复

  • 荒狼的忧伤
    荒狼的忧伤2015年06月09日

    谢谢了:victory: 展开

    回复 回复

  • 电力菜鸟Little
    电力菜鸟Little2015年06月09日

    老菜鸟学习了感谢 展开

    回复 回复

  • guoliyingceee
    guoliyingceee2015年04月17日

    :victory::victory::victory: 展开

    回复 回复

  • mxy368
    mxy3682014年11月13日

    学习了,多谢 展开

    回复 回复

  • 阴模阳刻
    阴模阳刻2014年11月12日

    楼上讲解的很详细,学习了 展开

    回复 回复

  • 530646973
    5306469732014年11月11日

    <blockquote>老菜鸟&nbsp;发表于&nbsp;2011-11-22&nbsp;00:16&nbsp;/common/back.gif</br>1、某一条线路停役,拉开中开关后,在拉开边开关前,该线路发生故障,而边开关出于某原因拒动,则失灵启动母&nbsp;...</blockquote> 感谢老菜鸟的精彩回答,受教了! 展开

    回复 回复

  • yjx999
    yjx9992012年03月29日

    :lol:lol:lol 展开

    回复 回复

  • general198601
    general1986012012年03月29日

    学习了大神 展开

    回复 回复