炉膛床温热电偶大修完成开机时,发现好几个床温测点温度不正常,在开机前就是显示正常,开机中温度显示偏低,并且随着床温的升高反而测点温度下降,并不是显示测点。最后原因是发现就地测热电偶的补偿导线接反,大神们解释一下为什么就地测接反DCS上不会显示坏值?温度到达一定程度的时候温度升高DCS上显示降低的?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
学习了,这就解释了常温状态的现象,但高温状态为啥只是偏小? 展开
0回复 回复
<blockquote>夏墨 发表于 2015-9-9 14:11 /common/back.gif</br>为什么较短就会出现这种情况了呢?那么较长呢?</blockquote> 由于测量高温导体使用的是K型补偿,两种导体在较低温度下热电势变化较小,补偿导线较短时测量设备一般也在现场因此冷端补偿与现场温度偏差相对较小。 展开
0回复 回复
学习了 展开
0回复 回复
<blockquote>tjlzf 发表于 2015-9-7 23:59 /common/back.gif</br>如补偿导线距离测量设备较短可能会发生上述现象。</blockquote> 为什么较短就会出现这种情况了呢?那么较长呢? 展开
0回复 回复
<blockquote>xiyang588 发表于 2015-9-7 17:47 /common/back.gif</br>我认为应该显示负值,却实际上只是偏小一点,请问下这个是什么原因?</blockquote> 如补偿导线距离测量设备较短可能会发生上述现象。 展开
0回复 回复
因热电偶是靠两种不同的导体在同一温度下的电势特性不同产生电势差从而反应被测环境的温度变化的。 展开
0回复 回复
<blockquote>tjlzf 发表于 2015-9-7 12:44 /common/back.gif</br>显示负值非常正常,因为你接反后温度升高电势差会逐步增大,自然会出现负值。至于坏点看你自己组态的设置 ...</blockquote> 我认为应该显示负值,却实际上只是偏小一点,请问下这个是什么原因? 展开
0回复 回复
<blockquote>xiyang588 发表于 2015-9-6 19:37 /common/back.gif</br>我理解低温时显示正常,但高温时不应该时负值吗?或者DCS上变成坏值?</blockquote> 显示负值非常正常,因为你接反后温度升高电势差会逐步增大,自然会出现负值。至于坏点看你自己组态的设置啦,一般DCS系统对热电偶无坏点自动判断功能 展开
0回复 回复
<blockquote>tjlzf 发表于 2015-9-6 14:16 /common/back.gif</br>对的,这是由于你选择的热电偶在较低温度时热电势变化较小所致。</blockquote> 我理解低温时显示正常,但高温时不应该时负值吗?或者DCS上变成坏值? 展开
0回复 回复
对的,这是由于你选择的热电偶在较低温度时热电势变化较小所致。 展开
0回复 回复